楼主
我手上现有三菱FX1S-20MR工作过程中输出继电器经常发生粘连,看说明书上写着使用寿命为300万次实际上根本就没达到寿命极限,是不是质量问题,我想买一些输出继电器以备后患。谁能提供这方面的信息。谢谢!!!(需要说明的是输出连接的是220伏交流接触器)
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
笨笨虫
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 29回
年度积分:0
历史总积分:106
注册:2002年8月18日
发表于:2003-12-01 15:21:00
1楼
为什么不试一下在输出继电器触电两端并联0.1的电容呢
回复
引用
举报
wkl
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 6回
年度积分:0
历史总积分:15
注册:2003年6月10日
发表于:2003-12-02 17:31:00
2楼
你加没加阻容保护。这是一定要加的。你可以到当地的电子市场去买近似的换上去就可以了。
回复
引用
举报
万志伟
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 28回
年度积分:0
历史总积分:31
注册:2003年10月19日
发表于:2003-12-02 19:41:00
3楼
负载电流太大,可以采用中间继电器转换后再驱动交流接触器