谁能告诉我什么是变送器的量程比,及他与测量精度的关系! 点击:9083 | 回复:41



罗汉

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:94
  • 注册:2003年11月13日
发表于:2003-11-18 15:44:00
楼主



特练仪表

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 88回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:238
  • 注册:2002年10月30日
发表于:2007-06-15 09:52:00
21楼
变送器的量程比是指在满足精度要求的的情况下所能测量的最大值与最小值的比。一般情况下,量程比越大,其测量精度就越低。

量程比一个前提是满足精度要求,随意单纯讲量程比大精度低是没有意义的

cyber

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:122
  • 注册:2004年10月12日
发表于:2007-09-12 16:22:00
22楼
长见识了,刚刚踏入这一行,对仪表的很多东西还是不能很了解,

“例如一个测量范围为0~250kpa的压力变送器,当我们实际测量的压力为60kpa时,

我们选择的量程应为0~100kpa,这个量程就是使用量程。如果这个压力变送器的量

程比是10:1的话,意味着我们在保证这个压力变送器精度(例如:0.055%)的情况

下,能够选择的最小使用量程为0~25kpa,使用量程小于这个量程,则仪表的精度

会下降,而不能达到0.055%;而使用量程在0~25kpa和0~250kpa之间的话,仪表的

精度都能够保证。所以使用量程和最大量程不能相差太大,否则仪表精度会下降。”

量程不是由压力传感器的指标来决定的吗?怎么还能够改为0~100kpa??

仪表—学徒

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2003年11月17日
发表于:2007-09-26 17:05:00
23楼
长见识了,刚刚踏入这一行,对仪表的很多东西还是不能很了解,还得多多跟各位学习

向东方

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 110回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:192
  • 注册:2005年10月24日
发表于:2007-10-11 14:21:00
24楼
一般情况下,压力传感器的选取为:正常流量上压力传感器满量程的60%较合适。

啊哦~

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 76回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:176
  • 注册:2005年9月09日
发表于:2007-10-12 13:18:00
25楼
量程比与精度无本质的关系,传统的1151变送器量程比一般在6-10,现在智能型的最大能达到100,量程比越大则在同等条件下使用的范围越广,可以通过修改量程来替换,这样可以减少库存量和应不时之需而不必定做专用量程大小的变送器!

陶人

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:30帖 | 427回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1005
  • 注册:2007年9月28日
发表于:2007-10-13 20:31:00
26楼
压力传感器和压力变送器有什么区别,我确实不知道,请帮忙.

唐进

  • 精华:20帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 1339回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:106
  • 注册:2004年9月02日
发表于:2007-10-13 20:36:00
27楼
嗯,真的很长见识!

heidai

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 1835回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2824
  • 注册:2007年5月23日
发表于:2007-10-13 20:40:00
28楼
稳定性,可靠

特练仪表

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 88回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:238
  • 注册:2002年10月30日
发表于:2007-10-18 10:18:00
29楼
改量程说的是使用范围,只是对应你的输出而言,实际的能保证精度的检测范围在每个表上都清楚的标出来了。比如,-300kpa~300kpa,你可以在范围内选择你要的,比如0kpa4ma,60kpa 20ma 

云海感冒了

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 587回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:708
  • 注册:2006年3月31日
发表于:2007-12-30 16:10:00
30楼
写的不错!谢谢!

海棠秋露

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 104回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:140
  • 注册:2004年4月09日
发表于:2007-12-30 20:11:00
31楼
作为维修人员是要定期维护的

小何才露

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 49回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:91
  • 注册:2006年6月25日
发表于:2007-12-31 22:02:00
32楼
所说的改量程是不是通过智能手操器更改啊,现场也能改么?

信不信你说的算

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 223回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:370
  • 注册:2007年12月08日
发表于:2008-01-03 11:26:00
33楼
学习了。让我对变送器进一步了解。谢谢!

dg2046

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 77回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1237
  • 注册:2007年11月12日
发表于:2008-03-20 12:32:00
34楼
知识改变命运!

qwe614200

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2008年3月15日
发表于:2008-03-21 21:35:00
35楼
压力传感器,压力变送器在造型时,还要考虑被测介质要与介质和介质相接触的部分兼容.

qwe614200

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2008年3月15日
发表于:2008-03-21 21:38:00
36楼
我也是新手上路,做压力传感器,压力变送器业务.还请行内前辈们多多指教.

敏感的草民

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年7月15日
发表于:2009-07-28 16:20:21
37楼

“量程比越大,其测量精度就越低”这是一个错误的概念,量程大小和精度没有关系,精度只是和你选型有关。。。。

自古人们就发现:“量程比越大,其测量精度就越低”这一现象。常说,有寸有所长,尺有所短。不然的话,传感器厂家为什么要分量程大小进行生产传感器?100T的轨道衡能分辨出几克重的戒指吗?而满量程100克的称如何去称火车。

传感器在设计时就回避了这一难题,将量程分成几段进行生产,以满足用户测量的精确度。这一问题只有将影响传感器在满量程范围内的非线性因数改为一个常量,问题就解决了。有机会看看“传感器测量精度与测量范围关系的研究 ”一文就明白了。

wtf501

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 122回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:32
  • 注册:2009年6月22日
发表于:2009-08-05 22:52:33
38楼

37楼说的很棒,顶下!!!!!

特大包头鱼

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2003年1月21日
发表于:2009-11-17 15:51:42
39楼
丹纳赫西特的3100系列压力传感器有人用过吗?

〓ECHO〓

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 76回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:434
  • 注册:2008年1月18日
发表于:2010-04-11 20:47:49
40楼

量程和使用范围的关系


热门招聘
相关主题

官方公众号