首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页

谁能告诉我什么是变送器的量程比,及他与测量精度的关系! 点击:8822 | 回复:41



罗汉

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:94
  • 注册:2003年11月13日
发表于:2003-11-18 15:44:00
楼主



qijia

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 97回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:191
  • 注册:2003年6月01日
发表于:2003-11-14 12:25:00
1楼
变送器的量程比是指在满足精度要求的的情况下所能测量的最大值与最小值的比。一般情况下,量程比越大,其测量精度就越低。 在传统的观念中,看变送器的好坏,主要是看它的测量精度,量程比和温度/静压影响系数,这对不对呐?影响变送器性能的最重要因素是什么呐?? 专家们认为: 单看变送器的精度,量程和温度/静压影响系数不能完全体现变送器的全部性能,因为这些数据是分散的,每一个数据都不能反映出变送器的综合性能,对于现在的变送器,应该更看重它长期的稳定性和可靠性,用户最需要关心的也应该是这个问题,所以在测量精度相当的前提下,长期稳定性和可靠性是最重要的评判标准。

冰河

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 236回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:577
  • 注册:2003年4月03日
发表于:2003-11-17 13:16:00
2楼
如何评判他的稳定性和可靠性呢

qijia

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 97回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:191
  • 注册:2003年6月01日
发表于:2003-11-17 13:51:00
3楼
这不是一个简单的问题。稳定性和可靠性需要设计者和生产厂家经过长时间的试用和改进才能逐步完善。用户满意度是判断它的尺度。

yyoscar

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:27
  • 注册:2003年6月09日
发表于:2003-11-17 14:17:00
4楼
我很同意齐嘉的观点,一般情况下,量程比越大,其测量精度就越低。但是近几年随着单片机嵌入变送器,全智能变送开始逐渐摆脱这类技术局限。智能电路可以在放大信号的同时提供多种补偿,降低干扰信号的影响。尽管如此,一般情况下在现场仍然尽量不要采用量程迁移过大,尽量在订货前确定量程范围,以便确定最佳膜盒。 在线性度方面,通过全量程的多点修正,智能变送器可以在现场进行17点修正。但是修订点过多不但会加大现场工作量,也会影响长期的稳定性。 稳定性和可靠性要看变送器的时间漂移和温度漂移。技术和工艺较好的智能产品一般都可以做到一年内满量程精度漂移±0.1%,温度影响-40~85℃内零点和量程合计在满量程漂移±0.1% 稳定性和可靠性对直接用户特别重要,减少现场维护工作,更减少故障隐患。 以上都是个人的拙见,有不对的地方希望大家指正。随便批评,没关系@^_^@学到知识最有用!

cdzjf

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:10帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:62
  • 注册:2001年4月27日
发表于:2003-11-18 11:12:00
5楼
目前,那种厂家的变送器在稳定性和可靠性上比较令人满意?

松子111

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 77回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:105
  • 注册:2003年7月13日
发表于:2003-11-18 13:00:00
6楼
我不同意齐嘉下述的观点——“稳定性和可靠性需要设计者和生产厂家经过长时间的试用和改进才能逐步完善。用户满意度是判断它的尺度。” 既然稳定性和可靠性是技术指标,那它就没多少复杂性,就是简单和明白的、1小时的稳定性,24小时的稳定性、1个月的稳定性,一年的稳定性,任何指标都是可以通过测试的得到的。 一个技术参数,它的好坏只能用技术指标来衡量,“用户满意”仅是一个情感描述,怎么能作为判断稳定性好坏的尺度呢?如果用户要求不高,能说明产品本身的稳定性好吗???反之再打个比方,产品稳定性已经做的很好了,而用户要求奇高,他对产品就是不满意,我们能因此得出产品不合格的结论吗??? 得罪地方齐大侠请多包涵——我想表达的观点是,科学问题用科学方法讨论,才是合理的。

great

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:84帖 | 364回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:750
  • 注册:2001年7月18日
发表于:2003-11-18 15:34:00
7楼
老高,就是高.说理水平也高!

qijia

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 97回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:191
  • 注册:2003年6月01日
发表于:2003-11-18 15:44:00
8楼
老高,你说的没错,很在理。我说的也许是错的,不过我只是想说明一个问题,那就是好的产品一定会被市场认可,用户满意的东西就是好的东西。

一生何求

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2004年6月09日
发表于:2004-06-09 15:57:00
9楼
说得好长见实

大明

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:74
  • 注册:2004年6月09日
发表于:2004-06-09 21:05:00
10楼
不错 看了感觉没白看

飞天薯片

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 98回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:120
  • 注册:2003年4月28日
发表于:2004-06-10 06:50:00
11楼
To:张进方 不知道你所说的变送器是哪个方面的变送器?电量,压力,还是温度?电量的我比较熟悉,西南自动化研究所所研制的wb电量变送器质量,性能方面都比较上乘,更重要的是它的价格还不高!有需要的可直接来电:13575496259,范永森

怪癖幽魂

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:107
  • 注册:2005年7月27日
发表于:2005-10-11 09:29:00
12楼
嗯,真的很长见识!

淄博丹佛斯

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:91
  • 注册:2005年10月11日
发表于:2005-10-11 14:59:00
13楼
我觉得说的是压力变送器。 别的我不知道,压力变送器确实如此。 对于稳定性,我还要说几句,用多少年不飘移出精度,也要看工况。要说用在纯水上,用10年,20年,不成问题。电厂,化工,我只敢说2~5年。

怪癖幽魂

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:107
  • 注册:2005年7月27日
发表于:2005-10-12 15:29:00
14楼
请教大侠!《化工仪表维修工》中介绍压力有大气压力、绝对压力、表压和真空度之分。但是其他资料中还提到了差压,请问差压指的是什么条件下的压力?与表压、绝对压力有什么关系?另外,高静压又是怎么回事?谢谢!

淄博丹佛斯

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:91
  • 注册:2005年10月11日
发表于:2005-10-12 16:54:00
15楼
大气压力是表压的,一般用GP表示。压力值是所测压力减去大气压力。 绝对压力是不减大气压。 表压变送器上面有个小孔是要通大气的。 绝压没有小孔。要抽真空的。 差压有两个接口,接两个压力源,输出值是两个压力之差。

王卿

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2005年10月09日
发表于:2005-10-12 19:01:00
16楼
写得不错!对于我这么的新手来说还是有些高深。以后还得多和大侠们请教!

凡宇

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 69回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:150
  • 注册:2005年11月16日
发表于:2005-11-18 15:08:00
17楼
有一点我很疑惑:
为什么“量程比越大,其测量精度就越低”呢?
难道不是量程一定的情况下,所测的最小值越小,精度越高吗?
望赐教,谢谢。

马梁

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2007年6月05日
发表于:2007-06-05 16:01:00
18楼
“量程比越大,其测量精度就越低”这是一个错误的概念,量程大小和精度没有关系,精度只是和你选型有关,所用的变送器精度主要和传感器有关系,变送只是将压力或温度产生的变化变成电压或电流信号,便于传输更稳定一些!我们用的活塞式压力计0~140MPa
精度是0.00005!就说明一切!

liza

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57
  • 注册:2006年7月06日
发表于:2007-06-06 15:00:00
19楼
我在产品选型的时候,误将0-20kpa的量程的差压变送器的型号选成了0-250kpa的型号,该压力变送器是罗斯蒙特的3051s型,我不知道,这个产品在应用的时候会不会导致很大的误差呢?

没理由不努力

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:25帖 | 642回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1372
  • 注册:2006年10月25日
发表于:2007-06-12 13:20:00
20楼
各有千秋

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页