苍海一杰
F117
寒鑫磊
ATV61,功率低于38HZ的时候运行正常,当高于的时候SCF马上报警,排除电机问题。请教变频器哪个坏了?参数还是硬件?
天高云淡^_^
ywm0510
施耐德atv61 132kw,用在90kw电机上,运行正常,但是无法自整定,一自整定立刻跳scf(电机短路),看那位大侠帮忙解决一下,谢谢
dkdfcd
lijing8442604
sunfengpeng123
施耐德38 报scf opl设置no 输出700多伏 有触发信号 大侠 帮忙分析一下
岁月工控
高于38HZ跳SCF,要看它跳故障时直流电压是否也降低了,如果是那是直流回路有故障。 可能交流接触器未吸合或三个触点没完全吸合;大电容容量变低等;个人意见仅供参考。
张智勇
我修过施耐德多次SCF故障 ATV31 15KW的 上电报SCF 检查智能模块上桥每相四根插针分别是+18V ,0V,驱动,故障。发现驱动有4V电压输出,故障有信号输出。 其他两相驱动都是18V。更换光偶后没有效果,检查为智能模块故障,更换智能模块后解决 ATV58 15KW SCF故障,检查电流传感器,两个输出电压不一样,更换后正常。正常输出电压2.5V
频率上不去,还要检查10V供电是否正常,
sunwei008008
我也是这个报警,查出是一个1.6K的电阻坏了,换上就正常。
已存在
继续顶到今天+10多个字符
回复内容:
对: sunwei008008 我也是这个报警,查出是一个1.6K的电阻坏了,换上就正常。 内容的回复!
什么位置上的1.6K
heaven_zheng
学习。。。。。。。。。
天雯
我有台变频器上电,没有接电机还是scf故障,10v没有,哪坏了?
zzc渔夫
检查互感器,如果没问题就是驱动IGBT管压降检测,还是没问题再考虑模块
赵新洲
可以联系技师