求助 安川变频器维修 点击:750 | 回复:2



水兵

    
  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:64
  • 注册:2003年1月14日
发表于:2003-10-12 11:01:00
楼主
请教:   本人现有2台塑料挤出机,采用安川变频器(型号:VARISPEED-616G5 400V 22kw Model:CIMR-G5A4022)调速,现均不运行。经查外部线路正常,可能变频器编程出了问题,该变频器采用13、15、17接线端子用可调电阻进行变速。   本人想进行重新编程,不知应如何编程及注意事项。   联系电话:0797-7833888 黎学穗



李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2003-10-12 09:31:00
1楼
为什么不行?显示?

qiuqiu1

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 592回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:544
  • 注册:2003年5月01日
发表于:2003-10-12 11:01:00
2楼
先初始化参数,再调成外部控制