求助: 如何修复 ab plc故障
点击:
855
| 回复:
7
张国良
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:7
注册:2003年5月26日
发表于:2003-09-25 22:28:00
楼主
本人是一plc爱好者,手下三台奥地利进口设备,一台出现故障,控制主机应用ab plc5/20可编程控制器,在上位机画面上“手动”不能转换到“自动”,造成设备一年多不能运行。本人判断为用户程序出错,由于没有编程软件和编程电缆,并不知用户程序是否加密,原用6200编程软件,能否用RSlogix5代替,求助各位高手弟兄们提供帮助,特别感谢...... TEL:0375--2740571 ximei@tzxm.com
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
木土_65
关注
私信
精华:13帖
求助:0帖
帖子:29帖 | 536回
年度积分:0
历史总积分:880
注册:2001年6月09日
发表于:2003-06-03 13:31:00
1楼
如果仅这一个错误,不会是软件的问题,可以查一下DI模块上的与这个钮有关的输入点是否烧了?
回复
引用
举报
张国良
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:7
注册:2003年5月26日
发表于:2003-06-03 15:54:00
2楼
杜老师好: 谢谢回复,我曾用另外一台处理器(含同样用户程序)更换,故障消除,由此证明不是外围设备问题,请指点!我应如何解决此问题?
回复
引用
举报
gordonchen
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:5
注册:2003年9月08日
发表于:2003-09-25 22:28:00
3楼
RSlogix5可以代替6200. 6200和AI的密码可以在DOS的EDIT下解开,它是一组数字.