请教LonWorks 路灯控制器解决方案 点击:895 | 回复:5



风云2004

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36
  • 注册:2003年9月12日
发表于:2003-09-26 22:43:00
楼主
请教各位: 现有采用双绞线收发器LonWorks路灯控制模块。用于高速公路,路长大概50公里。监控室在室内。这种情况下,采用什么通讯方案比较好呢?请赐教!!谢谢!



金越

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 67回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:83
  • 注册:2001年9月12日
发表于:2003-09-12 17:49:00
1楼
1、MODEM+电话线+MODEM+SLTA10+(NODE+ROUTER+NODE) 2、i.LON1000 可能第一种性价比好一些

SEVA楼宇自控

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 94回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:128
  • 注册:2002年1月21日
发表于:2003-09-13 23:59:00
2楼
i.LON 1000在这需求中好像无任何理由的可用性。

广东—雄

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 98回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:155
  • 注册:2002年3月11日
发表于:2003-09-17 17:44:00
3楼
这样的系统用LON性价比太低了,最好别用LON

现场总线

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:126
  • 注册:2003年9月01日
发表于:2003-09-19 21:35:00
4楼
提供下列资料: 1、HART 现场总线95-755联合开发中心设计资料,HART通信卡、软件源代码和相关文档;全套 2、FF 现场总线95-755联合开发中心设计资料,FF通信卡、软件源代码和相关文档; 全套 3、产品 1)、HART 涡街流量计、一体化差压流量计、压力/差压变送器、温度变送器、智能执行器; 2)、FF 智能执行器; 3)、LON 总线智能控制产品; 4)、HART 手持终端组态器 4、开发工具 1)、孔板计算软件; 2)、CONF301 HART总线组态工具; 3)、VortexStreet 嵌入式开发工具; 4)、NodeBuilder3.0 开发工具; 5)、FF 调试工具:Monitor 2.1,Tokenizer; 5、协议 1)、FF H1 现场总线协议 中英文 2)、HART 现场总线协议 中英文 3)、LonTalk 协议 有意请电邮: HEJINGWEI_SC@TOM.COM 请XX不要来骚扰,谢谢!

张能

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 62回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:112
  • 注册:2003年8月29日
发表于:2003-09-26 22:43:00
5楼
iLON 100