求助:s7-300与深圳人机MT509L的数据交换 点击:384 | 回复:1



hjpl

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:83
  • 注册:2003年9月22日
发表于:2003-09-23 10:27:00
楼主
各位朋友,我在做一个工程,使用西门子S7-300(CPU为315-2DP)和深圳人机的MT509L人机界面。此人机界面与S7-300的数据交换格式要求通过DB10数据块进行传递,由于本人初用STEP7,对其不甚了解,不知DB10数据块和梯形逻辑中的位、字、双字联系起来,DB10数据块的数据格式是什么?请高手指点!急盼!!!!!!!! 我的E_Mail:jp_huangx@163.com



PLC玩家

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 86回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:119
  • 注册:2001年11月01日
发表于:2003-09-23 10:27:00
1楼
DB10数据块的数据格式,用户可以自由定义:Bit、Byte、Word、DWord、Float都行.再去试试