急!!!!!!现场调试中,还有1天就验收了,高手请进
点击:
1049
| 回复:
3
ARM7
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 22回
年度积分:0
历史总积分:106
注册:2003年5月21日
发表于:2003-09-09 11:30:00
楼主
现场接线是这样的:开关电源24V正---- 接近开关(OMRON直流两线制)正 ---- 接近开关负----ADAM4052(8路开关量采集模块,485通讯输出)DI0正----ADAM4052 DI0负----开关电源负 接近开关型号是OMRON E2E2-X7D1 12-24V供电,ADAM4052数字输入0口在接近开关不动作时为2.2V,动作时为22V,但通过485接到计算机上软件扫描端口0时,无论接近开关动不动作都为ON,请教是何原因,应该怎样改进》??? 急!!!!!!现场调试中,还有1天就验收了,高手请进
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
苦思
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:47帖 | 108回
年度积分:0
历史总积分:259
注册:2002年4月29日
发表于:2003-09-08 13:51:00
1楼
用三线的
回复
引用
举报
博深
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 111回
年度积分:0
历史总积分:155
注册:2003年2月09日
发表于:2003-09-08 14:57:00
2楼
4052模块的逻辑0最大是+1V,你的2。2V超了。
回复
引用
举报
ARM7
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 22回
年度积分:0
历史总积分:106
注册:2003年5月21日
发表于:2003-09-09 11:30:00
3楼
谢谢大家,在朋友们帮助下,我找到了解决的方法。现在写出来和大家分享。 ADAM4052模块定义是:LOGIC LEVEL 0:+1V MAX LOGIC LEVEL 1:+3。5V---+30V 两线制接近开关的定义是:+12V--+24V供电 输出:低:3V以下 高:6V以上 两者的不协调处就是接近开关输出不在模块输入范围内,解决办法是在模块输入端并一3W 2K欧的电阻,电平直接从2。2V降到0。9V,符合模块输入要求。