求助AEG 变频器故障 点击:1366 | 回复:15



也许我的梦在梦中

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2001年12月27日
发表于:2003-08-08 14:39:00
楼主
求助,我有一台AEG Microverter 10.5KW/380的变频器,出现毛病,电源没有起来,经查,电源部分有问题,修好,送电,电源正常,但出现报警,显示为倒F和H,现在的情况是,我现在外部端子都没有接,请教各位高手,现在显示是否正常,还是有别的毛病。请问哪位有其资料,寄一份给我,我将非常感谢。我的邮箱是dragonfly999@263.net.



gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-05-08 21:27:00
1楼
显示th,电机热敏电阻故障。 与CT公司的COMMAND CD是一样的,说明书,接线,参数都一样。 需要的话,可以留一个传真号,给你传一张接线图。

温泉

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 126回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:269
  • 注册:2002年11月06日
发表于:2007-10-12 12:11:00
2楼
你好,我现在手上有一台,7.5KW的,没有说明收和接线图
我的传真0772-3712961.圆机上用的,先谢过了

heidai

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 1835回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2824
  • 注册:2007年5月23日
发表于:2007-10-12 12:44:00
3楼
关注

精良

  • 精华:12帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:69帖 | 1237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2225
  • 注册:2002年2月27日
发表于:2007-12-25 18:49:00
4楼
我也要呀,可惜是老贴了。

精良

  • 精华:12帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:69帖 | 1237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2225
  • 注册:2002年2月27日
发表于:2007-12-28 19:11:00
5楼
下面引用由温泉在 2007-10-12 12:11:00 发表的内容:
  你好,我现在手上有一台,7.5KW的,没有说明收和接线图<br>我的传真0772-3712961.圆机上用的,先谢过了<br>
--------------------------------------------------------------------------------------------
是德国园机吧?

精良

  • 精华:12帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:69帖 | 1237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2225
  • 注册:2002年2月27日
发表于:2007-12-28 19:43:00
6楼
我的一台受潮后炸了,清理喷绝缘漆后上电显示UU,不知何意?

精良

  • 精华:12帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:69帖 | 1237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2225
  • 注册:2002年2月27日
发表于:2007-12-29 12:19:00
7楼
顶出高手来