急救:台达变频报CF3
点击:
2468
| 回复:
57
贝斯特自动化
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 31回
年度积分:0
历史总积分:86
注册:2002年5月12日
发表于:2003-08-14 19:40:00
楼主
急救:台达变频原本无显示,但修好开关电源后会报CF3是什么故障??到底那里坏了?? 谢谢!!!!!!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
delta _47
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:53帖 | 516回
年度积分:0
历史总积分:764
注册:2003年8月14日
发表于:2003-08-14 19:40:00
21楼
不知你用的是哪个系列的 cf3是硬件侦测保护的一个异常代码,japmy老兄说的对首先确认current sensor是不是有异常及后机的运算放大电路,如果没有问题再查控制板上的s1,s2,s3(s1+s2),isum的电压是否正常还有deay time补偿电路电压是否在2.5v请告知机种确认详细对策!可回mail
回复
引用
举报
delta _47
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
注册:2005年3月21日
发表于:2009-02-20 09:39:19
23楼
春发兄: 怎么能这样说话呢?
回复
引用
举报
angellover258
关注
私信
精华:0帖
求助:2帖
帖子:2帖 | 23回
年度积分:0
历史总积分:37
注册:2008年11月01日
发表于:2009-02-21 22:59:45
24楼
主板坏了 我也遇到过这样的情况
回复
引用
举报
台达变频器
关注
私信
精华:11帖
求助:0帖
帖子:56帖 | 147回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2009-02-21 23:17:23
25楼
一般都是霍尔的问题,我有
回复
引用
举报
超级电老虎
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:3
注册:2009年5月04日
发表于:2010-05-01 00:32:57
26楼
各位大哥好:我有一台台达1.5KW变频器,送电就显CF3,要坏之前有时出现CF3,但多送几次就OK了,一个星期后就再也不行了,想请大哥们指导指导。先谢谢了
回复
引用
举报
超级电老虎
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:3
注册:2009年5月04日
发表于:2010-05-01 00:35:57
27楼
型号是VFD-M三湘电源的。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
三相380V输入,两相380输出的...
[4867]
施耐德工业控制产品技术问题...
[3286]
感性负载的电压、电流的相位差...
[1754]
(已结贴)电源电气擂台第九十...
[1550]
熔断器的额定电流和熔体额定...
[1037]
交流接触器如何选用
[1131]
90kw电机星三角启动225空开跳...
[1795]
触发板,专家们指点指点
[867]
伺服驱动器配的开关电源功率...
[1659]
请问船上该怎样接地线?
[1555]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号
首页
上一页
1
2
下一页
尾页