当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
工业互联
>
现场总线
>
CC-Link
我要发帖
cc-link
点击:
1443
| 回复:
2
iask
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:21帖 | 169回
年度积分:0
历史总积分:232
注册:2003年2月14日
发表于:2003-08-18 22:49:00
楼主
两台Q系列plc之间用cc-link总线连接,他们之间可以达到的通信数据可以达到多少个word,用循环还是瞬时传送.
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
萧峰
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 28回
年度积分:0
历史总积分:40
注册:2003年7月22日
发表于:2003-08-18 14:24:00
1楼
循环传送:最多16个字的读,16个字的写! 瞬时传送:有960个字节的空间,但是每次传送主站到从站最多150个字节,从站到主站34个字节! 据说已经出来2。0版本的CC-Link,将循环通讯的数据容量扩大了8倍!
回复
引用
举报
iask
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:21帖 | 169回
年度积分:0
历史总积分:232
注册:2003年2月14日
发表于:2003-08-18 22:49:00
2楼
谢谢萧
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
现场总线协议设计技巧
[4274]
anybus-c PDP如何配置PROFIB...
[1670]
DeviceNet技术概要(四)
[2441]
DeviceNet技术概要(二)
[2559]
CANOPEN EDS文件介绍 1.0 .....
[5926]
CAN 星型如何加匹配电阻 急!...
[1457]
小型机房温湿度及断电控制方...
[2094]
综述:现场总线之争是国际大公...
[2407]
高速通讯中阻抗匹配的研究
[3068]
关于worldfip
[1715]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号