请教流量计 点击:1336 | 回复:9



yxw

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:92
  • 注册:2002年4月07日
发表于:2003-08-06 12:11:00
楼主
何种流量计对测量蒸汽(1.0MPa,300度)准确



lokdie

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:44
  • 注册:2002年4月11日
发表于:2002-04-12 00:03:00
1楼
要看你需要保证的精度以及考虑价格因素了。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-11-22 12:30:00
2楼
孔板流量计再配上精度高的差变。 0510-6114330 赵建东

dulong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 95回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:109
  • 注册:2002年9月27日
发表于:2002-11-22 20:29:00
3楼
威力巴

网虫虫

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2002年11月13日
发表于:2002-11-25 14:19:00
4楼
用涡街流量计,这是专门对蒸汽测量设计的!如果要求精度高的,我个人认为还是进口的好,国内的光华爱尔美特的也行!

dulong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 95回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:109
  • 注册:2002年9月27日
发表于:2002-11-25 22:32:00
5楼
光华爱尔美特电磁流量计不错,他们的涡街流量计不知怎样?

网虫虫

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2002年11月13日
发表于:2002-11-26 18:04:00
6楼
涡街的精度大概2.5%FS

yuguo

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57
  • 注册:2002年5月15日
发表于:2003-07-18 17:27:00
7楼
看你的口径是多大的,如果300以上选用涡街的好一些,精度大约在1%以上,国产的上海肯特的还可以,光华的电磁流量计可以,不清楚涡街的怎么样。

变送器

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:58
  • 注册:2003年6月27日
发表于:2003-08-06 10:28:00
8楼
丹佛斯的涡街流量计,但价格较高。电话(0533)2188137 传真(0533)2186872

线性关系

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2003年9月24日
发表于:2003-08-06 12:11:00
9楼
日本KAIJO的也不错,完全满足您的要求!超音波流量计!