发表于:2003-07-19 10:10:00
楼主
[问] :
在设备试车中,出现热继电器的脱扣器脱扣跳闸,应如何正确处置?
[答] :
常用的热继电器的脱扣器,按相关规定可保证热元件在流过6倍整定电流时10s之内脱扣跳闸。但这是指热继电器处于常态过电流的情况。在设备试车过程中,往往会因电动机频繁起动而造成热元件“累计过热”脱扣。对此,切不可盲目调大整定电流,否则会使热保护在正常运行中失效。
正确的处置方法是:测量出电动机的常态运行电流或按照电动机铭牌所标明的额定电流,将热继电器的脱扣电流整定值整定至与上述电流一致。要注意将电动机频繁起动与电动机不正常运行的过流引起的脱扣器动作区分开来。对于后者,应检查出过流原因并予以排除,也切不可盲目调大脱扣电流整定值。