电动机缺相时,由于在缺相时,电流过大,经常导致电动机烧毁。 但是,实际上电动机缺相时定子发热仅仅为原来的1.88倍,并不是非常的严重。 但是转子,由于存在较大的负序电流,导致转子严重发热,计算结果为原来的6.6倍。 而且,转子的散热条件是比较差的(定子可以通过传导和风扇散热)。所以,缺相烧毁并不是 主要由定子引起的,而是转子引起的。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
工控老王
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 260回
年度积分:0
历史总积分:913
注册:2010年7月07日
发表于:2010-11-08 12:24:37
1楼
呵呵,这么老的帖子?
回复
引用
举报
莫其麟
关注
私信
精华:14帖
求助:0帖
帖子:120帖 | 5688回
年度积分:0
历史总积分:29157
注册:2004年2月27日
发表于:2010-11-08 13:39:52
2楼
这倒没有注意过。
回复
引用
举报
刘志斌
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:346帖 | 35827回
年度积分:0
历史总积分:75384
注册:2006年7月30日
发表于:2010-11-08 14:01:00
3楼
1、转子…电流…计算结果为原来的6.6倍;
2、定子电流跟随转子电流增大而增大,所以定子电流也很大;
3、搂主的说法有误!