上位PC机与FX2N PLC通信时如何确定PLC站号和PC号 通信协议 PC侧 ENQ 站号 PC号 BR 延时 首地址 数量 和校验 ACK 站号 PC号 PLC侧 STX 站号 PC号 资料 EXT 和校验 谢谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
mlesec
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 148回
年度积分:0
历史总积分:221
注册:2002年2月21日
发表于:2003-06-18 21:31:00
1楼
若是单台PLC STATION NUMBER = 00 PC NUMBER = FF (255)
回复
引用
举报
牛头人
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:55帖 | 134回
年度积分:0
历史总积分:436
注册:2001年4月30日
发表于:2003-06-18 22:52:00
2楼
可以查看D8121寄存器。内部存贮该PLC的站号。D8120通讯格式