求教 S7—WinCC通讯问题? 点击:1516 | 回复:5



gongkongedit

    
  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-05-28 21:33:00
楼主
我现在做一个项目,用WinCC和S7 400通讯,整个系统是用双环网双网卡冗余。两个PLC S7_400做冗余,两个WinCC服务器做冗余,两个PLC上都有两个CP443,一个cp接在环网1上,另一个接在环网2上,WinCC上也有两个CP1613,一个接环网1,两个接环网2,整个系统也就是2个PLC(4个CP443),两个WinCC服务器(4个CP1613)。 我想问的问题是: 1. 当环网1坏了,一台WinCC服务器怎么配置,才能自动从一个CP1613跳到另一个CP1613上与PLC通讯起来? 2. 当PLC1坏了,一台WinCC服务器怎么配置,才能自动的切换到另一个PLC2上?在PLC硬件配置的时候,PLC1和PLC2不能用同一个IP地址,而一个WinCC又只能从一个IP地址读取数据,所以我不知道怎么配置WinCC才能读取第二个PLC的变量。 谢谢!



Forrest Wu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2004年3月14日
发表于:2004-03-14 11:16:00
1楼
I want to know the solution of this question!!

ty945

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 188回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:264
  • 注册:2002年10月22日
发表于:2004-03-17 10:12:00
2楼
我顶

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2004-05-20 14:35:00
3楼
I want to konw this too!!

旷野幽灵

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:49
  • 注册:2003年9月20日
发表于:2004-11-14 21:39:00
4楼
等待大虾出现! 搂主可打技术支持阿01064719990,免费的,知道了答案记得告诉兄弟们啊!

wjy330

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26
  • 注册:2005年5月30日
发表于:2005-05-30 00:58:00
5楼
我倒,和我做的项目的配置完全一样! 这个问题不是一句两句说得清的,简单讲: 1.在step 7中配置好网络,生成.XDB文件,考到上位机中,在1613的配置中引用该文件! 2.WinCC通讯需购买一个组件,专用于冗余通讯, 3.你所问的问题都不需再进行其他的设置了 呵呵,估计你还是不会明白,打电话吧!

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师