请教:Siemens Profibus link中的错误信息
点击:
1292
| 回复:
1
8384269
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:10
注册:2003年4月30日
发表于:2003-05-10 11:15:00
楼主
请问如下的信息是怎么回事? SYSTEMWARNUNG! PROFIBUS Kommunikationsfehler Remote Address2(221)FMS Access: Object InvalidatedPress Escape to go on…
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-05-10 11:15:00
1楼
FMS远程站的地址设置有问题,检查硬件的物理地址与程序硬件地址的配置