关于PPD 技术产品的理解问答(一) PPD M-Node下能有多少APC-Node? 为什么? 我问的是第一个问题:M-node下能带 APC-node的数量? PPD的产品资料或者PPD网站(www.ppd.com.cn)上写的很清楚,PPD系统中一个M-node最多可以带15个APC-node或者30个AIO。 很容易得出答案:15个APC-node! 我问的第二个问题(需要对技术的理解): 为什么? 我想凡是参加过Echelon 101/401,201,301中任何一门LonWorks培训课程并且理解掌握了,应该知道这个答案(原理)。 PPD门禁系统工作的时候,M-node作为管理中心,不仅管理数据库及出入权限的判断等,同时M-node也通过LON网络,和其所挂的APC-node节点通讯。采用确认型点对点单播发送,以保证门禁控制器APC-node的安全(不丢失)和通讯的可靠性。 神经元芯片最多可以有15地址表(这是一个Neuron芯片的基本知识),M-node利用其15地址表,采用可靠的确认型点对点发送方法,所以最多可以保证和15个不同地址的门禁控制器APC节点可靠地通讯。 理论上:采用可靠的确认型组播发送,M-node 可以挂945 APC-node,但网络流量需要根据实际进行测试;当M-Node挂无限个APC-node(大于945),只能采用不可靠的非确认型组播发送,则M-node无法知道任何APC-node被盗/丢失,通讯的可靠性无法得到保证! 所以PPD系统软件配置要求的1个M-Node下最多挂15个APC-Node,保证了通讯和安全可靠性。 以上分析主要涉及的知识包括:神经元芯片基本知识,LonWorks组网集成知识,门禁安全系统的一般工作原理。