发表于:2003-04-24 11:36:00
14楼
zhengzheng:你说得很有道理,现在看来是变频器小了.我请教了我公司搞泵系统的工程师,她们说是供水系统有问题,是因为系统压力设定点太低,造成水泵运行的压力低,流量大,使水泵工作在跑位状态,从而使电机工作在过载状态,实际功率已超过22KW,根据泵运行曲线电机工作在23-24KW左右.在这种情况下,变频器的电机电流限幅功能起了作用,使频率始终达不到50HZ.在这种情况下,我想解决办法一个是把压力设定提高,再就只能是换泵了.另外我还想说一点,就是ECO的这种自动限幅功能不知是优是劣,也许是跟设计者的设计理念有关,我觉得在这种情况下,变频器就应该报警,显示电机过载,一目了然,而不应该进行限幅,这相当于把问题隐瞒了下来,使我们不知道究竟是怎么一回事,你认为呢?