fx2n系列PLC 可以作CC-LINK的主站使用吗? 点击:2550 | 回复:7



firstsx1

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:28帖 | 39回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:130
  • 注册:2002年1月24日
发表于:2003-03-13 14:04:00
楼主
fx2n系列小PLC可以做为CC-LINK的主站控 制使用吗?如果可以,需要配备什么模块??



唐山23946

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 86回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:132
  • 注册:2002年2月19日
发表于:2003-03-13 14:04:00
1楼
可以,Fx2N-16ccl

A3030308

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2008年12月20日
发表于:2008-12-23 14:52:28
2楼

加Fx2N-16ccl 可以

netuse

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:45
  • 注册:2008年11月12日
发表于:2008-12-30 16:25:46
3楼

FX PLC充当CC-Link主站: FX2n-16CCL-M

FX PLC当设备站使用:FX2n-32CCL-M

lijiaj

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 44回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:49
  • 注册:2005年11月03日
发表于:2009-02-27 09:02:00
4楼
FX2N 配 FX2N-16CCL 做主站,32ccl做从站 写好程序并在硬件上跳好线就可以了

xjzlyg

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 2364回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13554
  • 注册:2005年7月09日
发表于:2009-05-01 00:40:32
5楼
可以,要加主站模块就可以了

xiaoxiao28726

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2014年4月18日
发表于:2014-04-18 15:40:42
6楼

老师;能不能给份。QPLC做主站FX2N-32CCL做从站用CC LINK通讯的程序。

    FX这边的就行,谢了。

    我邮箱;13478628761@163,com

sange

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 669回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:553
  • 注册:2019年5月30日
发表于:2019-06-24 13:18:59
7楼

现场总线,工业以太网,工业交换机通信产品:(手机13072208083,网址www.tj-sange.com 天津)

(1)CAN CANOpen DeviceNet 总线

CAN转光纤(点对点)、CAN转光纤(环网 手拉手)

CAN集线器(8路)、CAN总线延长 中继器器、CANModbus 485. CAN转网口

(2)Modbus 485总线

485转光纤(点对点)、485转光纤(环网 手拉手)

485集线器(8路)、485总线延长 中继器器、CANModbus 485. 485转网口

(3)Profibus总线

Profibus转光纤(点对点)、Profibus转光纤(环网 手拉手)

Profibus集线器(4路)、Profibus总线延长 中继器器、Profibus转Modbus 485。

(4)模拟量转光纤4-20mA 、模拟量转光纤0-10V、  开关量转光纤

(5)HARTModbus 485.

(6)4-20mA 0-10V采集卡( 485接口Modbus协议)

(7)手持信号发生器 电荷测量仪

(8)CC-LINK转光纤

(9)485 CAN PRIFIBUS  转网口

(10)485 4-20MA 0-10VLORA

(11) Profinet 转Modbus网关



热门招聘
相关主题

官方公众号