我所用的开关电源为DC48V,由同一装置输出的两路24VDC串联而成,正常情况应该正负极对称,对地量应分别为+24V,-24V,但现在发现正对地为0V,负对地48V,我去除了所有外部负载,排除了接地的可能,但仍然如此,不知道是何原因,开关电源输出两路电压正常,装置外壳不接地.请问开关电源接地问题是怎么回事,谢谢!!!!!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
楼主最近还看过
·
送积分啦!参加7月6日菲尼克斯在线研讨会即得
·
【德力西电气】三重好礼,玩嗨夏日!
·
等的就是你!快来领《变形金刚5》观影券
FF帆
关注
私信
精华:15帖
求助:0帖
帖子:68帖 | 3116回
年度积分:0
历史总积分:6594
注册:2005年11月04日
发表于:2008-01-13 13:47:00
1楼
通迅电源才是48V的电压,现在这个问题楼主应该找到答案了吧!科技技术比几年前大有改进了.
回复
引用
举报
yjb
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:14帖 | 193回
年度积分:0
历史总积分:353
注册:2005年7月03日
发表于:2008-04-07 14:43:56
2楼
通信用电源,输出电压-48V
回复
引用
举报
勃龙工控
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:42帖 | 2896回
年度积分:0
历史总积分:6418
注册:2004年4月03日
发表于:2008-04-12 15:12:34
3楼
这与开关电源内部电路有关,仔细分析一下开关电源电路,是不是不允许这样连接.