各位大侠:我有一项目,需从主控室对100米外左右的大约16~32套设备进行状态巡回检测及控制,每个设备间不需要通讯,对每个设备的测控实时性要求很高,且I/O的种类繁多,为减轻主控室计算机的压力,我拟采用主从式RS422集散控制系统,在前端每个设备前设置一嵌入式单片机测试系统,再通过RS422进行远程连接,这种方案可行否?也有人建议采用CAN总线产品构成此系统,较为经济,但我担心CAN总线的现成接口卡较少,开发量较大,而RS422毕竟较为成熟,不知大侠们有什么好建议?



1175

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46
  • 注册:2002年1月12日
发表于:2003-01-28 00:05:00
1楼
用profibus.

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-01-28 09:46:00
2楼
RS-422?能实现多机通信吗?应该选RS-485,前置测量采用研华的亚当模块。

yqtj

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:151
  • 注册:2002年10月10日
发表于:2003-01-28 20:45:00
3楼
您好:您可以使用AS-I系统,它有RS422、RS485 接口,网关最大可以接60个模块,最长可达300米,本人正做一个项目,相场大约400个点,大约造价14万,真诚与您沟通,详细资料备索。 p+f公司天津办 于泉 电话: 28134269 13820760060

yqtj

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
