我用西门子可编程的一次经历 点击:1354 | 回复:5



a龙

    
  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 55回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:65
  • 注册:2002年11月01日
发表于:2002-12-20 09:25:00
楼主
我是潍坊一自动化设备公司的技术人员,在今年8月份承揽平度云山高尔夫球场的供水工程,其中水泵控制部分使用了变频器和可编程,当时在北京一单位(我们的业务单位,我不说他的名字)介绍下选用了西门子S7-200可编程,在9月25号我们完成了这个工程,供水设备也投入了正常运行,s7-200给我留下了不错的印象,界面友好,功能强大,可是,在10月9号,我们接到客户电话:设备停止运行。我赶到云山,检查为可编程烧毁,当时我也想到可能是由于山上电压不稳造成,因在保内,我没有拆开检查,直接将他发到北京维修,北京销售人员说,北京不能维修,要发到上海西门子维修,可能要一个月的时间,10月15号,在平度客户要求下,我们再次从北京购一S7-200可编程,将我公司供水设备修复,这件事放了一段时间,在11月28号收到北京通知说可编程不能修复,在昨天(12月12号)我们收到了未修好的可编程,当时在西门子检验报告中写道:6ES7214-1BD21-0XB0模块烧毁,造成无法修复或无法计在保内。我将可编程拆开检查,发现这个模块仅仅是F201(保险电阻)和R213烧毁,因没有配件,我将F201短接,可编程一切正常,当时我们都很生气,仅仅一个电阻,即使我们烧毁,你们可以收一点费用给我们维修,你们这样的售后服务,我们怎么敢用。



ZJTD

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:67
  • 注册:2002年8月15日
发表于:2002-12-14 10:13:00
1楼
西门子产品价格适中非常好用,但非常不可靠、故障率非常高。

zhxl

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:25帖 | 890回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4023
  • 注册:2002年7月31日
发表于:2002-12-14 17:42:00
2楼
国内和国外对产品的认识不太一样,国外一般认为有元件烧坏或线路板烧坏后,即使维修后也达不到原来的品质,如果他给你修了,就等于他承认维修后的产品和维修前具有同样的品质,但烧过的板子显然不会达到这种水平,所以,他宁可不修。另外,对于一些大公司,他有一套烦琐的程序限制维修人员向你提供服务,还有,如果他认为你是使用不当,他也不会向你包修。你这种情况,有可能是负载短路造成的,我也碰到过,也是我自己修好的,象我们做工控的,不仅要技术好,也要了解商业上的一些运行规范,这样才不会吃亏

a龙

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 55回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:65
  • 注册:2002年11月01日
发表于:2002-12-15 14:42:00
3楼
http://www.gongkong.com/tech/detail.asp?id=60680

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-12-19 19:59:00
4楼
我感觉西门子的PLC还是很不错的,但是要让它安全稳定的运行就需要很严格的依照西门子公司的各系列PLC的规范手册去安装和使用,它不像老美的PLC那样想怎样就怎样。

BlueCloud

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 45回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:122
  • 注册:2002年1月22日
发表于:2002-12-20 09:25:00
5楼
我感到SIEMENS的还可以,就是有时它们有一些思路和我们中国人不一样,