发表于:2002-11-21 15:32:00
楼主
我正在调试的某变频器功率110KW,用于空压机,运行时出现一怪现象:变频器输入侧的线电流变化很大,且不平衡,有时会出现两相电流差值达50-80A(从电流表观察)情况,且会出现缺相保护故障,经检查变频器输入桥没有坏,接触器及空开均没有问题,电源变压器经测试也没有问题,不知为何?
以上问题已解决。结果是变频器有问题。保持工况不变,未增加任何设备和措施,更换一台后运行稳定,电流不波动。有问题的变频器是富士G11-132KW 380V 三相,富士技术服务中心在这次事件中的表现非常令人失望,首先是不到现场分析问题,其次是武断的认为是用户电源有问题,甚至有一个工程师建议用户将变频器绕过电源变压器直接接到电网(可是1万伏的电压呀!!!),到问题解决为止,共费时45天左右,使工程合同延期越2个月。