楼主
大家在一起真正的讨论一些技术上的问题ok? 版主应该多做一些解答,不要总发表面上的东西。把论坛搞好,你得有吸引人的东西不是? 哪位熟悉TDC3000中,RC点的跟踪过程?在此多发表一些见解。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
zyq
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:52
注册:2002年1月25日
发表于:2002-01-27 09:45:00
1楼
我可以给你查
回复
引用
举报
shy
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 42回
年度积分:0
历史总积分:132
注册:2002年2月24日
发表于:2002-02-24 00:40:00
2楼
必须正确组态点的推拉关系
回复
引用
举报
smallfry
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:46
注册:2001年11月03日
发表于:2002-03-01 19:24:00
3楼
首先,谢谢zyq。 shy:我想了解fanout连接,primary data point 是怎样init它的下级的。如果,先投入cas的是不想init的,而是最后投入cas的要init.这项工作如何实现?对于两级的bump是如何抑制的。 push/pull我一直不太了解它们的本质作用,请赐教 。谢谢!
回复
引用
举报
lj
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:52
注册:2002年2月04日
发表于:2002-08-30 17:24:00
4楼
TDC3000中的RC点在组态中就可以设置成“跟踪”,当他在MAN时为跟踪,在AUTO或CAS时就不会了。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-10-19 20:00:00
5楼
我们公司要上三台一三○吨的炉子,正在选型,大家能给我介绍一下HONEYWELL的TPS么??比如它的点数,组态方面,是单点下装还是全部下装? 我公司以前用了4套S9000,感觉不错,只是不能单点下装,
回复
引用
举报
g_huihui
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 17回
年度积分:0
历史总积分:20
注册:2002年6月24日
发表于:2002-10-29 08:46:00
6楼
tps系统以NT(或2000)为平台,每个HPM最多可有40对冗余的卡件,8个FILE,数据库最初组态时稍微麻烦一点,可单点下装,也可多点下装,但是维护工作比较好做。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-10-31 15:27:00
7楼
我们公司正在选择一套dcs,大家都说HONEYWELL的不错,请问我在哪里能找到HONEYWELL TDC3000的一些相关资料呢?如控制点数等
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-11-02 17:42:00
8楼
g_huihui,你对TPS很熟悉.能交个朋友么??我的QQ:68510231. 联系电话:0377-3036837;手机:13193687317
回复
引用
举报
g_huihui
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 17回
年度积分:0
历史总积分:20
注册:2002年6月24日
发表于:2002-11-07 14:11:00
9楼
当然可以。不过我不喜欢上网聊天,所以没有QQ, 我联系电话:0533-7511606(office) e_mail:g_huihui@sohu.com
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-11-11 10:00:00
10楼
青岛华立电子技术有限公司成立于1999年,注册在山东省青岛市崂山区香港东路85号,公司目前拥有员工12人,还有部分外聘在职人员。公司下设三个部门:市场开发部,技术服务部,行管财务部。 青岛华立电子技术有限公司是一家专门针对美国霍尼韦尔(Honeywell)集散系统(DCS)提供技术支持、硬件设备技术服务的公司。公司的技术人员经过几年的刻苦钻研,已完全掌握了系统硬件部分的设计思想及线路原理,尤其是对Honeywell TDC3000 TPS系统的 LCN主板K2LCN-X及K4LCN-X常出现的故障及发生的原因,都进行了彻底的解析。 2000年公司又投入巨资,建立起一套Honeywell TPS仿真系统,其中包括GUS、NIM、HM 、HPM、APM、PM等。这无论是对公司的整体实力及技术水平,还是对客户的放心度、满意度都是一个很大的提高,同时又为Honeywell用户单位工程技术人员业务能力培训创造了条件。 在对具体某一种备件的维修上,我们也制定了严格的操作流程,这里包括所采用的测试设备、焊接工具及芯片筛选。只有经过这一套完整的工作流程才能确保维修后的备件达到原厂的设计指标。 最后维修过的备件要求在我们的仿真系统上运行时间为3-4周,期间要进行各种输入、输出测试或是装载运行。在确保无误后方可返回原用户单位。华立人真诚希望与您共同进步、共同发展,增强我们对DCS系统硬件的技术实力,反对国外厂家备件垄断销售行为,实现我们备件无差别维修的目标,让我们共同努力! Tel:0532-8015169 0532-8013357 Fax:0532-8013357
回复
引用
举报
wsywsywsy
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:2
注册:2000年12月10日
发表于:2002-11-14 10:37:00
11楼
北京计装公司是原北京山武霍尼韦尔(Honeywell)的技术人员,组成 的DCS技术服务公司。本公司就TDC3000等一系列DCS技术,就1995年起 长期DCS派出技术人员到日本山武霍尼韦尔(现在叫日本山武)公司进行 长期培训和为日本山武霍尼韦尔做TDC3000等系统成套和TDC3000现场服 务工作。本公司DCS技术能力强大,多次与日本日辉、三井造船、日立造船、三菱重工、日本东洋等大公司进行国内DC3000技术合作,如哪里 有这方面的技术需求请与我公司联系。 ! Tel:010-83820747 Fax:010-63869161 手机:13901230442。EMAIL:sanyuanw@public3.bta.net.cn
回复
引用
举报
国变中心
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 77回
年度积分:0
历史总积分:93
注册:2003年4月25日
发表于:2004-06-23 16:06:00
12楼
哇,全都是日本侵华的主力企业!坚决反对日货!
回复
引用
举报
fanyisi
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:12
注册:2007年7月24日
发表于:2011-10-23 15:15:37
13楼
回复
引用
举报
fanyisi
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:12
注册:2007年7月24日
发表于:2011-10-23 15:16:50
14楼
霍尼韦尔TDC3000卡件MC、MU有什么不同
回复
引用
举报
霍尼韦尔
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 122回
年度积分:0
历史总积分:321
注册:2005年3月21日
发表于:2011-12-27 11:00:59
15楼
78800602 qq
回复
引用
举报
去日苦多
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 846回
年度积分:0
历史总积分:1626
注册:2010年8月09日
发表于:2011-12-27 13:06:54
16楼
全都是日本侵华的主力企业!坚决反对日货!
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
小型DCS系统怎样配
[5187]
变频器上只有0-10V输出信号,...
[10246]
就别提小日本 的DCS了,工控朋...
[2290]
求助:关于DCS模块进行G3防腐...
[3778]
请问:那位朋友知道DELLT5500...
[4216]
我是新手,请教一下DCS点数计...
[2135]
modbus通讯错误代码
[8114]
FOXBORO DCS系统 有人会用吗
[2936]
DCS控制不需要编程序吗?
[9280]
求助:DCS中的PID调节
[4186]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号