发表于:2002-10-03 13:54:00
楼主
大家好 由于小弟我刚接触三菱 希望大家请多多指教哦!!! 小弟我最近遇到了麻烦 我在使用步进控制使我咋么也不能在任意时间使所有输出点停止.我用了M8034可它不起什么作用?请问咋样才能使输出点在任意时间停止????? pari_666@163.com



FNHKING

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2002年10月02日
发表于:2002-10-02 18:42:00
1楼
请使用主控“MC”与“MCR”,麻烦点。

虫虫

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 57回
  • 年度积分:27
  • 历史总积分:244
  • 注册:2002年5月13日
发表于:2002-10-03 10:28:00
2楼
m8034只在运行完成后执行

wwwddd

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2002年3月27日
发表于:2002-10-03 13:54:00
3楼
或许是逻辑进入了死锁。若要使逻辑停留在某一步,就在这一步成立的条件中加一与门,利用外部DI信号使之暂停;若要步进回复到初始位,就在整个步进逻辑进入前加一个条件,条件不满足时逻辑停止。

江东进

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 120回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:124
  • 注册:2007年4月21日
发表于:2007-04-28 13:46:00
4楼
在主程序中使用set m8034