增量式松下伺服电机控制问题 点击:1464 | 回复:2



gongkongedit

    
  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-09-16 20:20:00
楼主
我有松下MINAS交流伺服电机 增量式编码器 2500P/R 我看说明书控制器内部有四倍频 带标准2500线编码器,由于驱动器内部采用了四倍频技术,其脉冲当量为360°/10000=0.036° 我是否可以用电机控制卡用脉冲 能将其位置精度控制在每10000P/R即万分之一的精度呢? 请赐教 不胜感激!



jessie

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2002年8月23日
发表于:2002-09-10 14:03:00
1楼
可以把位置精度控制在每10000P/R即万分之一的精度。可来电021-63577506

ZHXY7292

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54
  • 注册:2002年9月14日
发表于:2002-09-16 20:20:00
2楼
当然可以,好象用驱动器的缺省值时精度就是10000P/R即万分之一的精度