请问衣卓老师,DM-21和iLON10结合使用还要LNS SERVER么? 点击:1324 | 回复:2



gongkongedit

    
  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-08-24 10:58:00
楼主
抑或用NSS-10? 还有一个问题,iLON10的串口好像是仍在保留中,是否现在不能用,如果可以用,可接什么指标的设备?如果将来能够使用,是否是通过下载应用的方式来激活? 谢谢!



gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-08-08 18:02:00
1楼
可能我没有描述清楚,我的意思是iLON10的介绍说它的配置和SETUP必需要有LNS SERVER才可以,那么DM-21可否代劳呢? 还有,iLON10的串口不能使用的话,在连接远端时就只有RJ45一个接口,而RJ45连接的,比如一台访问服务器将比串口MODEM的价格高昂啊,到是iLON100这个家伙很不错,看了这里的介绍,我真的恨不得马上能拿到手,内置MODEM可IN可OUT,而且还内置SOAP,真是宝贝了!呵呵!

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-08-24 10:58:00
2楼
i.LON10/100 作为RNI使用,必须和运行的LNS Server一起使用.不支持多site binding. i.LON 1000作为LonWorks/IP路由,无需LNS Server运行,也能实现,即支持多site binding.    i.LON 100 /1000 直接作为 WEB SERVER,无需LNS Server.    --串口保留未使用.    --DM-21仅能作为嵌入式LonWorks管理工具。