当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
工业互联
>
现场总线
>
LonWorks
我要发帖
请问衣卓老师,DM-21和iLON10结合使用还要LNS SERVER么?
点击:
1322
| 回复:
2
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-08-24 10:58:00
楼主
抑或用NSS-10? 还有一个问题,iLON10的串口好像是仍在保留中,是否现在不能用,如果可以用,可接什么指标的设备?如果将来能够使用,是否是通过下载应用的方式来激活? 谢谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-08-08 18:02:00
1楼
可能我没有描述清楚,我的意思是iLON10的介绍说它的配置和SETUP必需要有LNS SERVER才可以,那么DM-21可否代劳呢? 还有,iLON10的串口不能使用的话,在连接远端时就只有RJ45一个接口,而RJ45连接的,比如一台访问服务器将比串口MODEM的价格高昂啊,到是iLON100这个家伙很不错,看了这里的介绍,我真的恨不得马上能拿到手,内置MODEM可IN可OUT,而且还内置SOAP,真是宝贝了!呵呵!
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-08-24 10:58:00
2楼
i.LON10/100 作为RNI使用,必须和运行的LNS Server一起使用.不支持多site binding. i.LON 1000作为LonWorks/IP路由,无需LNS Server运行,也能实现,即支持多site binding. i.LON 100 /1000 直接作为 WEB SERVER,无需LNS Server. --串口保留未使用. --DM-21仅能作为嵌入式LonWorks管理工具。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
关于现场总线的一个概念问题
[3162]
RS485转PROFIBUS-DP协议转换...
[2273]
现场总线基础知识讲座(三)--...
[3198]
关于总线的速度
[2214]
关于RS232转RS485的问题...
[5293]
ModbusTCP转ModbusRTU的实现
[1913]
求助:WAGO750-870/750-833 以...
[5659]
请问现场总现在电站自动化中...
[1516]
板材排料软件AutoNEST
[5449]
rs485总线拉死问题的解决绝招...
[1979]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号