请教各位老师 点击:934 | 回复:3



kongi

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2002年8月05日
发表于:2002-08-14 09:15:00
楼主
各位同行:   您们好!   我正做一个项目,需要两台FX2N的PLC之间相互通信,用两台人机界面,另外每一台PLC还各自要和变频器通信,每台PLC我用一个485-BD和变频器实现通讯,但两台PLC之间好像就没接口实现通讯了?请各位老师多多指教,在此先感谢各位的热心支持。 E_mail:l_chunhua@163.com



whjuli

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 258回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:372
  • 注册:2002年2月06日
发表于:2002-08-13 16:19:00
1楼
1. fx0n-485adp + fx2n-cnv-bd or 2. fx2n-232IF (15m以内)

QTkeny

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:27
  • 注册:2002年8月13日
发表于:2002-08-13 19:24:00
2楼
whjuli: 你好!   很感谢你的帮助,但我不理解你的意思,fx0n-485adp 可以和FX2N相结合吗?能不能讲详细点,谢谢!

whjuli

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 258回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:372
  • 注册:2002年2月06日
发表于:2002-08-14 09:15:00
3楼
fx2n-cnv-bd 是转换器