s7-200编程求助 点击:1210 | 回复:4



yzkwl

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2002年8月03日
发表于:2002-08-12 19:15:00
楼主
1、 合上空气开关,如没有进行按键操作,60秒系统自动进入自动状态 2、 按自动按钮至自动灯亮,系统进入自动状态,系统按照三个液位进行自动运行; 3、 按自动按钮至自动灯暗,系统退出自动状态。 4、按手动按钮至自动灯亮,系统进入手动状态,



sealiea

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:44
  • 注册:2004年1月07日
发表于:2002-08-11 10:24:00
1楼
我对S7-200很熟悉,详细的控制要求请联系:sealiea@263.net 北京。

听风

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 104回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:113
  • 注册:2002年7月30日
发表于:2002-08-12 19:15:00
2楼
很简单,做一个60秒的定时器,取它的上升沿进入自动。 按照乒乓开关的做法实现一个按钮控制进入和退出自动。

wuyongqiu22

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2008年6月13日
发表于:2008-06-13 19:41:15
3楼

昏,要求就有问题,不信你自己再看看

我爱我家

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 541回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1036
  • 注册:2003年5月06日
发表于:2008-06-14 09:38:47
4楼

你的第一条是不是有安全隐患:如果停电后来点,设备自动运行是具有危险性的。