用编程器给3120FE3M初始化
点击:
1044
| 回复:
2
rejoicewang
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:41帖 | 149回
年度积分:0
历史总积分:336
注册:2002年5月15日
发表于:2002-05-26 21:15:00
楼主
我现用3120编程器给3120芯片初始化,我用的Noderbuilder是1.5版本的,芯片类型选择只有3120,3120E1,3120E2. 而我的芯片是3120FE3M的,根据EEPROM的大小,我在模板中选择了3120E2。但编译生成的*.NEI文件却不被 NP /LON2 *.NEI命令识别。 是不是不能用3120FE3M芯片,只能用3120,3120E1,3120E2其中一种,或是其他原因。那位能帮助解决一下。不胜感激。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
忘忧草
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 87回
年度积分:0
历史总积分:172
注册:2001年12月28日
发表于:2002-05-26 19:14:00
1楼
3120FE3M那里买的?是否安装Nodebuilder补丁(固件)?
回复
引用
举报
rejoicewang
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:41帖 | 149回
年度积分:0
历史总积分:336
注册:2002年5月15日
发表于:2002-05-26 21:15:00
2楼
那里买的不知道了,反正是Toshiba的,还有Nodebuilder补丁(固件)?在那里可以获得?