请问 在分布式传动系统中,速度链的构成以何种方式最为合理? 我目前使用是使用的K值方式,即Vn=K(Vn-1 + △Vn-1), 可是当基准速度增大时,两点之间的速度差会被放大,但两点之间的距离 未发生变化。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
VCPLUS
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 584回
年度积分:0
历史总积分:535
注册:2001年9月05日
发表于:2002-03-01 17:23:00
1楼
Vn=Vn-1 + K△Vn-1 呢?
回复
引用
举报
velmat
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:34帖 | 64回
年度积分:0
历史总积分:155
注册:2002年2月01日
发表于:2002-03-03 00:36:00
2楼
我写错了,应是Vn=Kn(Vn-1 + △Vn-1),即在不同速度时,各传动点之间的速度K值不同。