请教西门子高手 点击:1687 | 回复:8



zzy

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:162
  • 注册:2001年4月24日
发表于:2001-12-06 15:53:00
楼主
我现在为一PC机加5412A2,用WINCC监控,下面多台315-2DP。可采用MPI或S7 PROFIBUS。S7 PROFIBUS协议和MPI协议的应用区别是什么,它们在通信数据量,速率上,传输距离上有什么区别。多谢!



zzy

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:162
  • 注册:2001年4月24日
发表于:2001-10-31 14:01:00
1楼
没人会吗?

AS

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 44回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:137
  • 注册:2001年6月06日
发表于:2001-11-08 15:44:00
2楼
太简单了,会没人会吗?真是的!查一查西门子的资料就什么都清楚了!努力一点嘛!

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2001-11-16 10:24:00
3楼
MY你是不是也不会???

爱睡觉的猫

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:58
  • 注册:2001年12月02日
发表于:2001-12-02 12:41:00
4楼
MPI不需要SIMATIC NET的授权,速度187.5K;PROFIBUS则需要,最大12M。

xde_lh

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2001年11月12日
发表于:2001-12-02 13:09:00
5楼
一般来说,WINCC与PLC的通讯不采用PROFIBUS DP协议,因为PLC本身需要占用一条PROFIBUS网络,因此PLC之间以及PLC与PC间的通讯,都采用MPI或INTERNET协议.波特率和传输距离是一对矛盾,看具体应用.

rocky

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:37
  • 注册:2001年11月06日
发表于:2001-12-03 09:24:00
6楼
如果你是有多台315-2DP,还是用ProfiBus好,速度快,距离也长。用MPI不仅是速度慢,传输距离很短(应该是不大于10M)。DP在12M下每段理论上最多可达到100M。速度设在500k时可达到400M。 比较理想的应该是在CPU级上采用工业以太网,除了PLC上要加装以太网模块,其他的都可以用通用的计算机网络设施,如网线、HUB等,监控用的计算机上也只需要普通的网卡。速度10M时,每段网络线可以到180M。计算机上装了SoftNET就可以支持了(WinCC盘上带SoftNET),通过网络也可以对任一个PLC编程。代价高就高在PLC上的以太网模块。

hlxchj

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:27
  • 注册:2001年7月23日
发表于:2001-12-06 12:20:00
7楼
将PC和PLC 300-2DP组成PROFIBUS网络,在已有CP5412的情况下,因为PLC上已集成了DP通讯接口,不用增加专用的通讯模块。 通过PROFIBUS网络同样可以实现远程对PLC的编程。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2001-12-06 15:53:00
8楼
MPI又称多点通讯,是西门子自己定义的协议,318以下的CPU只有187.5Kbit/s,318以上的可以达到12Mbit/s,PROFIBUS 又分FMS、DP、PA,在系统层主要是fms,数据传输率可以达到1.5Mbit/s,距离影响传输速率,可添加RS485中继器。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师