我想您想了解的是CC-Link的“错误无效站”这一功能。
关于“错误无效站”功能,是指在线更换而不发现相应远程站的错误。
不知您使用的系统构成如何,如果是三菱电机Q-PLC或QnA-PLC为主站,只需要在编程软件包进行设置,如果是三菱电机A-PLC做主站,还得了解SB、SW的有关设置情况。
本功能防止在线时把由GPPW指定的远程站、本地站、智能设备站和备用主站时当作“数据链接异常站”处理。本功能允许在线更换模块而不会检测到出错。
(1) 暂时出错无效站设置的输入/输出状态
已设置为暂时出错无效站的所有循环传送数据都要更新。但是,如果设置为出错无效站的站点出现异常的话,则输入保留并且输出切断。
(2) 设置方法
用GPPW设置“诊断”-“CC-Link诊断”-“监测其它站…”-“如果暂时出错则为无效站”。将光标指到要设置成暂时出错无效站的站并单击“设置/取消”。
使用Q-PLC、QnA-PLC时的设置情况:

如果使用A-PLC做主站,必须了解相关SB(特殊链接继电器),SW(特殊链接寄存器),并对其进行设置,方可完成。
关于SB、SW的说明,参见AJ61BT11/A1SJ61BT11说明书15-28、15-29。