覃强,请回答: 点击:948 | 回复:4



牛头人

    
  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:55帖 | 134回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:436
  • 注册:2001年4月30日
发表于:2001-09-21 10:02:00
楼主
正在运行的CCLINK系统中,由于必要,需要把其中的三个从站脱开,让其独立运行,主站不停机,怎样才能正确有效的改变站参数而不让系统(主站)不报警?!!!急!!!



gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2001-09-17 10:57:00
1楼
我想您想了解的是CC-Link的“错误无效站”这一功能。 关于“错误无效站”功能,是指在线更换而不发现相应远程站的错误。 不知您使用的系统构成如何,如果是三菱电机Q-PLC或QnA-PLC为主站,只需要在编程软件包进行设置,如果是三菱电机A-PLC做主站,还得了解SB、SW的有关设置情况。 本功能防止在线时把由GPPW指定的远程站、本地站、智能设备站和备用主站时当作“数据链接异常站”处理。本功能允许在线更换模块而不会检测到出错。 (1) 暂时出错无效站设置的输入/输出状态 已设置为暂时出错无效站的所有循环传送数据都要更新。但是,如果设置为出错无效站的站点出现异常的话,则输入保留并且输出切断。 (2) 设置方法 用GPPW设置“诊断”-“CC-Link诊断”-“监测其它站…”-“如果暂时出错则为无效站”。将光标指到要设置成暂时出错无效站的站并单击“设置/取消”。 使用Q-PLC、QnA-PLC时的设置情况:
如果使用A-PLC做主站,必须了解相关SB(特殊链接继电器),SW(特殊链接寄存器),并对其进行设置,方可完成。 关于SB、SW的说明,参见AJ61BT11/A1SJ61BT11说明书15-28、15-29。

牛头人

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:55帖 | 134回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:436
  • 注册:2001年4月30日
发表于:2001-09-20 20:28:00
2楼
您好!覃强先生 我今天才看到您对我这个问题的回复。谢谢。我用的是A-PLC,由于在生产现场,需要更改参数,但主站不能停。是否不必更改主站站信息参数,即H20参数。请回复,谢谢!

牛头人

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:55帖 | 134回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:436
  • 注册:2001年4月30日
发表于:2001-09-20 20:30:00
3楼
发表于:2001-09-21 10:01:00
4楼
不必修改H20及以后的站信息参数,只需修改SB、SW区域,相对应的缓冲区和要修改的缓冲区内容请参考《AJ61BT11/A1SJ61BT11模块手册》中的15-28、15-29中的内容