李剑
求助,我这有台7.5KW水泵用变频器带动,用远传压力表做PID控制,现在有个问题搞不清,在变频器47HZ时4个压,切到工频时候就能达到7个压,为啥会差这么多?为啥压力不是呈线性增加?
友情提示:打赏的积分将从您的工控网积分账号扣除
楼主最近还看过
请叫我王老湿
模拟量信号最怕变频器感染,看看你是否用了双绞屏蔽线作为信号线接入,且最好采用4-20mA模拟量信号作为信号源
尝试努力
要说一下是新设备还是就设备,是用的供水专用变频器还是,普通变频器+PLC或其他控制器。
如果单纯采用变频器加一个远传压力表或变送器,先确定一下远传压力表变频器端的电压是否正确,再重设一下变频器模拟输入的比例,看一下变频器最大运行频率。
coloumn
切换到工频就和变频没关系了吧。
我行我素-2008
首先离心泵的输出功率和转速之间的关系不是呈线性关系的,而是立方关系的,即为P1/P2=(N1/N2)3。所以离心泵变频调节运行时同工频运行数据相差较大。但若是47HZ运行是4个压而工频运行是7个压,则是相差较大,这个数值变频器正常应该运行在42HZ左右,所以可能变频器的给定存在偏差,或是现场压力传感器存在偏差。可以先从这两点检查一下,应该是没问题的。
郑州plc
来学习了
Mars-chan
学习来了4L的解释很好
qwq777
肯定是变频干扰问题,关掉变频就好了
李纯绪
输出频率一定要读变频器显示的,包括电流,其他测量有误差。
121111115
这个问题你得从功率的角度去分析,上面说的或多或少有点扯淡。
47HZ时你的变频器功率是多少?50HZ又是多少?变频模式下,频率达到了,电压不一定就是额定电压。工频模式下,电压是额定电压,频率50HZ,功率也是额定功率。道理上风机泵类的频率和功率是非线性的,所以你不能拿频率来衡量你的功率,你实际看看功率就知道这个差距为什么这么大了。
船2
PID参数值调整下,需要采集时间,用变频器PID微积分范围调整
何处的风
可以在测一下48HZ、49HZ这个压力值达多大
Smile-lyc
感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。
对于求助者要求:
1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;
2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。
3、求助答疑板块版主结贴时间一般滞后30~45天,以方便大家对求助问题答疑足够时间,也为了每一个优秀答疑人员都可以获取到自己的积分和MP奖励。
我们要幸福
"121111115" 的回复,发表在9楼 对内容: 【这个问题你得从功率的角度去分析,上面说的或多或少有点扯淡。47HZ时你的变频器功率是多少?50HZ又是多少?变频模式下,频率达到了,电压不一定就是额定电压。工频模式下,电压是额定电压,频率50HZ,功...】进行回复:
-----------------------------------------------------------------
我有不同的看法,同一个水泵在额定转速情况下,我用5kw电机和7.5千瓦的电机抽水的压力会不同?
工控网1234
流量之类的控制好像不是线性的关系,应该是立方的关系和阀门开度也有关
王林
在理想情况,压力和转速是平方倍的关系