首页 上一页 1 2 下一页 尾页

【有奖讨论】断路器,可以下端接进线,上端接出线吗? 点击:623 | 回复:35



fighting2020

    
  • [管理员]
  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:612帖 | 4449回
  • 年度积分:3306
  • 历史总积分:9680
  • 注册:2008年11月11日
发表于:2020-06-29 10:52:55
楼主

1.png

最近有看到关于断路器进线话题的讨论,断路器,可以下端接进线,上端接出线吗?按照常规断路器一般都是上进下出,但实际中也有些用下进上出的,


下面是部分网友的评论:

网友1、一般200A及以下的只能上进线;大于200A既可以上进线,也可以下进线。请咨询厂家。

上进线只是小电流系统的习惯,这主要是小断路器只能上进线。大电流系统下进线的很普遍。

网友2、可以这样做,但必须标识清楚,否则会出事故的。

网友3、我用的是双电源有时要反送电所以断路器有时就是下进线了,不过那只是暂时用法,最好还是按标准来。

网友4、有这种接法但它主要用于总进线接线端,下口接铜排,上口接线,因为从电缆沟中将大线引到断路器上口再引下来太麻烦了,这种接法省时省力,但同时这种接法也有十分大的风险一旦后期工作者不知道的话就惨了!!!我差点为此丧命

网友5、我公司的欧洲进口设备,控制回路断路器都是下进上出

大家对此有什么看法及见解,欢迎回帖交流互动。


参与福利:有效参与用户均奖励20积分


1分不嫌少!


楼主最近还看过



郭远林

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 1646回
  • 年度积分:2540
  • 历史总积分:28937
  • 注册:2011年10月21日
发表于:2020-06-29 10:54:54
1楼

这个我真没有注意到,一般来说都是上进下出,很正常的

fighting2020

  • [管理员]
  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:619帖 | 4571回
  • 年度积分:3430
  • 历史总积分:9804
  • 注册:2008年11月11日
发表于:2020-06-29 10:57:49
2楼


回复内容:秒回的节凑

对: 郭远林 这个我真没有注意到,一般来说都是上进下出,很正常的 内容的回复!

-------------------------


辉常了得

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 32回
  • 年度积分:268
  • 历史总积分:2368
  • 注册:2020年6月23日
发表于:2020-06-29 12:46:46
3楼

大多数是上进下出,也有上下都可以的进的

问学_23

  • 精华:1帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:33帖 | 1086回
  • 年度积分:74
  • 历史总积分:10626
  • 注册:2005年2月14日
发表于:2020-06-29 14:06:49
4楼

在现场也遇到过下进的情况,下意识认为下口出不带电的,特别容易出事故,不建议这样用。

lyeey

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 141回
  • 年度积分:205
  • 历史总积分:538
  • 注册:2008年7月24日
发表于:2020-06-29 14:25:37
5楼

合资品牌的断路器上下进都可以,国产断路器如果下进上出会降低分段能力,影响20%左右的分断,所以下进上出就务必把分段选的高一点

Smile-lyc

  • [版主]
  • 精华:179帖
  • 求助:40帖
  • 帖子:3958帖 | 19381回
  • 年度积分:1451
  • 历史总积分:103663
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2020-06-29 15:38:01
6楼

1、原则上是上进电,下端出电。

2、如果遇见进线电缆线截面积比较大,上端进线走线不方便,也可以下端直接接入电源,一般不建议这么使用,违背原则。容易出问题。

3、下端接入电源,上端出线。对于电控柜布局可以带来一定方便。

4、有些断路器有箭头标注,往上为合闸,往下为拉闸断电。不熟悉接线情况很容易把下端当做电源出线,有隐患。

一颗小小草

  • 精华:8帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:180帖 | 4727回
  • 年度积分:888
  • 历史总积分:28060
  • 注册:2005年6月28日
发表于:2020-06-29 17:21:27
7楼

以前老师教的规则:上进下出。特别楼上(5楼)提到的原因,更有理由应该上进下出。现场遇到过下进上出的接线,差点让我中招。(


p1L3

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 42回
  • 年度积分:90
  • 历史总积分:644
  • 注册:2011年2月08日
发表于:2020-06-29 20:43:59
8楼

我们这儿现场就有类似的情况,当时是为了接线方便;如果在检查线路故障时,不细心,是很危险的。

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:107帖 | 8041回
  • 年度积分:7572
  • 历史总积分:58975
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2020-06-29 21:25:48
9楼

断路器安装要求:电源应连接到静触头端,负荷连接动触头端。

也可以说非要下进线,就必须把断路器倒置安装。

lzw555

  • 精华:0帖
  • 求助:11帖
  • 帖子:39帖 | 403回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:1632
  • 注册:2015年6月28日
发表于:2020-07-01 16:00:04
10楼

命要紧  命要紧  其他都是扯淡啊

Gaodengwe

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 114回
  • 年度积分:486
  • 历史总积分:1282
  • 注册:2015年2月09日
发表于:2020-07-02 08:01:00
11楼

上次现场主电源断路器就是下进上出,还纳闷了一会,还是感觉不太安全。潜意识里下端不带电

zf825

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 24回
  • 年度积分:26
  • 历史总积分:56
  • 注册:2018年9月14日
发表于:2020-07-02 13:41:16
12楼

看大家  基本上都是上进下出   也有部分是厂规  不好说  总之做好标识

will666

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 38回
  • 年度积分:125
  • 历史总积分:1208
  • 注册:2006年2月22日
发表于:2020-07-02 17:41:56
13楼

看进口设备的断路器不太注重进线方向,主要根据线路走向决定。比如控制柜主进线端子在柜子下方,一般就设计成下进线,然后上出线直接连接柜内母排。而分控开关从柜订母排取电,就是上进线,下出线连接设备端子。

victor329

  • [版主]
  • 精华:1帖
  • 求助:24帖
  • 帖子:134帖 | 1668回
  • 年度积分:5004
  • 历史总积分:46557
  • 注册:2008年5月16日
发表于:2020-07-03 07:36:17
14楼

一般的经验是上进下出,所以检修的师傅都会默认为断掉断路器,下口就没电了,但是反常的接法会给维修师傅带来麻烦!

我见过反着安装的,也见过左右安装的,不过CE认证的话,应该是按常规的标准来!

xiaobing66

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 495回
  • 年度积分:245
  • 历史总积分:698
  • 注册:2014年8月19日
发表于:2020-07-03 13:23:11
15楼

听过也见过下进线的,不过我个人习惯上进线,维修的时候多验电吧

suntide

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 8回
  • 年度积分:131
  • 历史总积分:141
  • 注册:2003年8月04日
发表于:2020-07-03 15:45:51
16楼

这个与断路器触头结构和分断时的动作方式有关。施耐德的NSX系列触头设计允许上下颠倒。本人不是施耐德哈。

hniajj

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:6帖 | 49回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:347
  • 注册:2012年1月07日
发表于:2020-07-04 11:20:12
17楼

在大部分人常规意识里是上进下出,如果是下进上出,检修时断电后没有验电,容易发生人身安全事故

huoshi

  • 精华:0帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:338帖 | 2202回
  • 年度积分:2684
  • 历史总积分:20675
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2020-07-06 11:30:24
18楼

我就遇到过下进上出的安装空开令人十分不安,应为习惯性“上进下出”特别是检修时要格外注意!

江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:32帖
  • 求助:11帖
  • 帖子:927帖 | 7824回
  • 年度积分:496
  • 历史总积分:44008
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2020-07-06 11:47:20
19楼

1、楼主图上的是塑壳断路器,塑壳断路器也有带保护的,带失压保护的,失压线圈接在上端,那肯定不能改变原有的上进下出方式,否则合不上断路器的。

2、断路器也经常有下进上出的,比如单母线分段的供电系统,用于母联的断路器----上接1#电源,下接2#电源,1#或者2#不论哪一路掉电,也可以设置成自动合闸送上电。

  具体能不能下进,得根据断路器型号及现场使用情况来分析,大多数都是上进下出;而且断路器选型里面是没有这个选项的,断路器选型只只有前、后、水平、垂直、固定、抽出等,如图:断路器接线.png

天寒星宇

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 46回
  • 年度积分:48
  • 历史总积分:51
  • 注册:2011年11月23日
发表于:2020-07-06 11:56:45
20楼

这个是不行的,保护之类的,还有安全方面


相关主题

官方公众号

智造工程师
首页 上一页 1 2 下一页 尾页