台达触摸屏和台达温控DTM组合,为什么{Link3}2@TEMP_CTRL-5277,而{Link3}2@TEMP_CTRL-7277,显示地址输入错误,怎样解决
楼主最近还看过
东台西能工控
温控器最大地址好像是Hx6FF,7277换成16进制是H1C6D,C大于6超过最大限了。