现场情况是这样的,一个冷站系统,3冷机,5冷冻泵,5冷却泵,3冷却塔。冷机冷却冷冻水和冷却塔进出水都有国产蝶阀,PLC是sr60,上位机是mcgs屏,我写的程序是开机先开所有阀门,阀门信号返回来开泵,最后开冷机,停止反之。蝶阀取了开到位关到位信号,别的过力矩信号啥的没取,因为12个阀门现场做了个阀门柜,启停两个交流接触器,开到位关到位取得无源点,我现在就考虑,如果这个阀门没打开(比如卡住),我整个程序就进行不下去了,需不需要复位,一般复位程序应该怎么做,请教各位大神应该怎么做更合理点?3台冷机根据负荷加减,冷冻水供水有流量传感器,请问各位大神都是怎么计算负荷的,程序怎么做合理?
楼主最近还看过