关于西门子S7-317报警
我公司所用PLC为317系列。外挂 ET200
具体见下图
出现的问题为:图中5 出现BF SF 报警。Sf常亮,bf闪烁。
此为主站CPU
此为ET 200 IM153
组要与下图组态部分联系。
出现错误组态软件显示:
该图LL LM LH均显示。温度不显示
问题原因:问 5 所在一槽模块损坏,该模块是DI。
解决思路:
连接程序,在线诊断。
提示:通道故障 I/O access fault。
可以判定图中 5 为连接上。
首先分析BF 闪烁,闪烁说明在不停的扫描。扫描不上该模块,导致CPU 和该模块SF常亮,出现系统故障。
对此,首先我们更换了DP 头。检查DP 头是否损坏。检查后均正常。
再次对模块单个检查,去掉所有端子接线。挨个排查。也未找到原因。
最后重新组态,对单个模块一一组态。找到损坏模块 DI.
更换该问题解决。
DI 未有光电隔离。
造成该问题原因:
个人分析与雷电有关。
查询当日组态监控,以及车间监控。
当日组态信号丢失,为00:53分04秒。
车间监控显示在00:53分左右有雷电闪电。
故而猜测与雷电有关。
中间还有很多繁琐的小步骤 由于语言能力有限,就不一一说明了 !
此文章仅仅是个人经验。