为什么松下F171指令仿真输出为0? 点击:185 | 回复:4



wero

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2020年4月08日
发表于:2020-04-17 09:53:20
楼主

同标题,按着指令手册里面的程序写的了,为什么仿真的时候只有0,而且下载到plc上面也驱动不了电机转动image.png



楼主最近还看过



wero

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2020年4月08日
发表于:2020-04-17 15:24:55
1楼

不要沉啊啊,给我顶


xiexie1999

  • [版主]
  • 精华:1帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:717帖 | 3886回
  • 年度积分:977
  • 历史总积分:161101
  • 注册:2013年4月29日
发表于:2020-04-20 11:00:23
2楼

参数是如何设置的?你的控制代码是什么?这个是可以直接用的

image.png

image.png

wero

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2020年4月08日
发表于:2020-05-06 14:00:00
3楼

解决了,谢谢回复