ymjr500
一台台达DTE10T温度模块无法联机。使用软件修改无数次的参数都不能连接。果断拆机,找到存储芯片拆下。用一台正常使用的模块,拆下存储芯片读出数据。再把数据写入不能联机的模块。终于圆满解决问题。附相应数据。
友情提示:打赏的积分将从您的工控网积分账号扣除
楼主最近还看过
GKstudying
感谢楼主的经验分享