如下图所示结构:
1台DVP48EH00R3下面链接9台DVP24ES00R2,调试运行正常后,一夜之间突然10台PLC的通讯连接中断,现场检查后发现,10台PLC的COM2通讯口(RS485)全部损坏(拆了一台发现通讯端口板子上器件明显有烧焦现象)。
初步认为接地没有搞好,现场大功率高压变频干扰造成。目前想在各节点加装RS485隔离器,不知道能不能解决这个问题?请大家推荐性价比高的RS485隔离器。
PS:电话中现场调试人员描述,所有PLC都安装在封闭的金属箱体内,通讯线屏蔽层在箱内连接箱体外壳,箱外壳体没有接地。系统运行时,主站(1台DVP48EH00R3)旁边有高压大功率变频器工作,其余分站远离这个环境。刚调试好运行时,有过主站接收的分站状态量(数字量)不稳定现象(本来没信号,主站指示灯不亮,突然瞬间闪亮一下)。