各位老大:
刚才浏览论坛发现有一个关于电机星三角启动的帖子,
描述为:大功率电机星三角启动如果配热继电器,大功率热继电器较贵或者直接没有,可以选用电流互感器+小热电器方式,这种方式也比较常用,成本也比较低。
现在有几个问题请各位大佬解答一些。
1、电流互感器需要1个/2个还是3个,我认为需要2个可以满足要求,安装在A C两相。
2、热继电器:常用施耐德LRD系列热继电器,看手册带电机断相保护,那如果用2个电流互感器的话,如果第3相空不接线,热继电器是不是不能正常运行。如图1
3、根据Ia+Ib+Ic=0推算出Ia+Ic=-Ib,如果用2个电流互感器的话,如果热继电器带断相保护,是不是可以理解为图1可以修改为图2接线方式。
请给位大佬帮忙分析一下,哪种方式比较常用,还是都可以使用。
图1:
图2
回复内容:
对: 第五纪冰川 图的主回路画错了哟!大功率星角起动,热继电器一般很难躲... 内容的回复!
-------------------------
我对一般的热继电器的工作原理理解为 当所检测到的电流大于整定值 并且持续一段时间 热继才会跳脱 星启动时电流是电机额定电流的数倍 但一般也就几秒
目前我所在公司我配的热继调整到 是电机额定电流的1.1-1.2倍 星三角启动转换时间为3S 热继没有出现跳脱现象 我想问下是不是我的理解有误
楼主所讨论的这种方式使用热继 固然会降低成本 上面也有同志说了 问题比较多不建议使用 而且还得精确校准才能达到保护作用
成本固然重要 但是也要考虑到实际效用 不要给客户挖坑 不要给自己挖坑
23楼说的很实际。热继电器的使用在7.5KW-30KW电机使用中效果还是很好地。普通热继电器与断相保护热继电器都能很好地保护断相或过电流发出信号。30KW以上电机很多会使用互感器比例调节保护效果可能有些差,原因很多互感器标称比例还是有误差的所以使用后需要现场调节。虽然新型的保护器精度以及灵敏度都要比热继电器来得高,但是调节不准确同样还是会影响信号输出精度。对于调节准确热继电器,使用中实际效果还是很好地,烧电机往往是没有调节准确,极少有调节准确烧毁电机线圈的情况发生,而损坏电机都是不准确调节,因为机械故障而不能发出准确过流信号(不正常热继电器不讨论)而烧毁线圈,这是没有维护好的原因。
关于热继电器准确整定星三角的启动转换时间,对于我来说喜欢主电路总电路设置,不需要计算根据电机额定电路直接布置,同样星型与三角都能得到保护,为什么?星型启动时,启动电流是电机额定功率1/3,它的启动电流也是6-7倍,所以还是超过电机额定电流的,所以还是能起到实际保护(大电机另行考虑)。星三角转换时间一般控制在15秒以内,这要根据电机拖动的是什么惯量的轻负载(鼓风除外另行考虑)固定惯量控制在5秒以内,小型油泵类控制在15秒以内(大油泵不能用星三角属于重负载启动)。整定值电机额定电流1:1没必要超比例。就是用了多少年都不会有问题都能很正常发出信号。