今天一台功率37KW的变频器出厂试验过程中发现:频率在50HZ稳定运行时三相输出电流严重不平衡(偶尔是U相,偶尔是V相,偶尔是W相)。说明一点在0HZ到50HZ加速过程,电流输出一直平衡。用示波器测量三相输出波形发现:电流最少的一相测不出波形。
后来仔细检查变频器软件参数设置,发现载波设置相次为设置0,试着改写为1.问题得以解决!
从这个现象发现:变频器载波频率的设置对于三相电流的输出影响不可忽视。
一般说:变频器载波频率低的时候,电动机噪音较大,输出电流波形差,漏电流小,干扰小;
变频器载波频率高的时候,电动机噪音较小,输出电流波形好,漏电流大,干扰大。
载波频率的高低,和应用场合有关。一般情况下,使用场合不轻易改动变频器载波频率。特殊要求除外。有时候改变变频器载波频率,达不到理想输出时候,也可以考虑厂家的软件本身有BUG存在。最好建议厂家查看。
楼主最近还看过