吃一堑长一智:变频器载波频率影响不可忽视 点击:179 | 回复:2



Smile-lyc

    
  • [管理员]
  • 精华:114帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:2793帖 | 22283回
  • 年度积分:311
  • 历史总积分:144042
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2018-07-18 22:51:08
楼主

今天一台功率37KW的变频器出厂试验过程中发现:频率在50HZ稳定运行时三相输出电流严重不平衡(偶尔是U相,偶尔是V相,偶尔是W相)。说明一点在0HZ到50HZ加速过程,电流输出一直平衡。用示波器测量三相输出波形发现:电流最少的一相测不出波形。

后来仔细检查变频器软件参数设置,发现载波设置相次为设置0,试着改写为1.问题得以解决!

从这个现象发现:变频器载波频率的设置对于三相电流的输出影响不可忽视。

一般说:变频器载波频率低的时候,电动机噪音较大,输出电流波形差,漏电流小,干扰小;

变频器载波频率高的时候,电动机噪音较小,输出电流波形好,漏电流大,干扰大。

载波频率的高低,和应用场合有关。一般情况下,使用场合不轻易改动变频器载波频率。特殊要求除外。有时候改变变频器载波频率,达不到理想输出时候,也可以考虑厂家的软件本身有BUG存在。最好建议厂家查看。

1分不嫌少!


楼主最近还看过



GKstudying

  • [管理员]
  • 精华:4帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:1019帖 | 7217回
  • 年度积分:1194
  • 历史总积分:18802
  • 注册:2008年11月11日
发表于:2018-07-19 10:24:20
1楼

学习受教了

weberqiao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 48回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:106
  • 注册:2018年8月01日
发表于:2018-08-01 17:14:59
2楼

好贴,留个脚印啊,路过


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师