年初一台Advantech 15" 工业触摸屏发生黑屏,更换了背光灯管后修复。过了数月,再次发生故障,触屏背面的开关按钮按下无反应,将二台触屏内部的MPU互换试验仍无果。如买个新屏报价8900元,维修报价2000。由于生产急用以及考虑到与其他设备共用,买了另一种品牌ELO触屏(4300元)。
年底,另一台Advantech 15" 工业触摸屏也发生同样故障。通过邮件询问了Advantech北京总部,对方工程师来电询问详情后,感到棘手。建议寄送最近的昆山服务部处理。去电昆山询问,对方也支支吾吾,说此款触屏型号较老,修理无把握。而上海找到一家专修工业器材的公司,两台触屏修理报价共4800元!无奈,又入手一台ELO触屏。
两台触屏价值不菲,弃之可惜。俺抽空再次仔细检查,其供电方式为12V输入,供给背光灯高压驱动板。另经DC/DC转换将12V转5V供触摸屏驱动板。然后通过一个“低压差三端稳压器”1117-33,将5V稳压至3.3V供LCD驱动板。虽然测量各路电压均在范围之内,但3.3V稳压块周边的PCB颜色有些因高温而导致的焦黄色。 其间,IT部门送来几个坏的PC电源要求帮助修理,在修理PC电源的过程中,突然灵光一闪:将PC电源输出的三组电压12V、5V和3.3V临时接到触屏中,替代里面的电压试试。果然,两台触屏都恢复正常了! 问题主要还是出在“低压差三端稳压器”1117-33上。根据计算,此三端稳压器上的损耗功率为(5-3.3)×0.6=1.02W,由于未装散热片直接贴装在PCB,因此芯片温度一直较高,导致性能变差。
为了消除隐患,我采用DC/DC模块替代三端稳压器。此模块的转换效率高达85%以上,所以损耗仅为 3.3×0.6(1/0.85-1)=0.35W。故工作时温度很低,将会大大延长使用寿命。整个修理成本仅花了不到报价的1%。连续半年多使用下来状态非常稳定。