殴姆龙PLC与西门子触摸屏的通信设置方法 点击:662 | 回复:6



Smile-lyc

    
  • [管理员]
  • 精华:127帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:3482帖 | 22331回
  • 年度积分:1963
  • 历史总积分:145694
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2017-02-25 13:36:59
楼主
OMRON PLC不能与TP177B/DP的触摸屏进行通信,
  但可以与TP177A/DP等的屏通信(已经反复试验过)
通讯的具体设置注意事项:
(1)所有通讯设置(HMI和PLC)都要保持一致(站号、波特率、奇偶较验等,
   此处使用默认值即:"9600、7、Even/偶、2");
(2)CPU-42H中的4脚应拨到"ON"位置,即PRPHL为Setup,非Auto;
(3)网络类型选择"SYSMAC WAY",同时网络设置中的驱动采用:
   "COM1、9600;7、Even、2"标准;
(4)最关键的是PLC要在"Monitor"模式下才能正常通讯;
(5)只有在编程模式才可以传送设置到PLC中去;
(6)OMRON RS422(CJ1W-CIF11)扩展模块的1至4脚设置成"OFF",
   5至6脚设置成"ON";
(7)无特别要求时,通常默认设置是最佳的设置;
西门子触摸屏与欧姆龙PLC通讯线的连接方法(RS-422A/CJ1W-CIF11)
  HMI                  PLC
   8                   RDA-
   3                   RDB+
   9                   SDA-
   4                   SDB+
其中:"RDA-"与"RDB+"之间要并接一个220欧姆/2W的标准电阻




楼主最近还看过



name-牛工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 51回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:110
  • 注册:2018年1月02日
发表于:2018-02-02 17:17:31
1楼

学习了,感些各位

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1082
  • 注册:2017年10月29日
发表于:2018-03-08 17:38:53
2楼

h回帖赞积分

wyjinsh

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16
  • 注册:2013年1月21日
发表于:2018-04-03 14:16:07
3楼

感谢楼主分享。。下载试试

dw智能

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 164回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57
  • 注册:2018年11月17日
发表于:2019-03-30 13:38:51
4楼

感谢楼主分享。。下载试试

shaoxing86

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 695回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:53
  • 注册:2009年2月04日
发表于:2019-04-01 12:07:50
5楼

谢谢楼主分享,赞一个

cwh0129

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:108
  • 注册:2019年4月01日
发表于:2019-04-01 15:41:05
6楼

急需学习 资料,谢谢分享!


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师