关键词: 自控系统设计 PLC UPS
摘要:自控系统设计符合国家相关规范, 本项目采用PLC控制系统,PLC系统电源采用市电+UPS。 主要是重量、液位等参数的监控以及气体检测系统。信号引至现场控制系统进行集中控制。生产系统联锁、报警值由厂家现场确定。
1. 工程概况:
本设计为某某公司搬迁项目自控设计
2. 设计依据:
2.1 厂家提供的设计技术资料;
2.2 工艺专业提供的设计条件;
2.31 国家相关设计规范和规定:
《自动化仪表选型设计规范》 HG/T20507-2014
《仪表配管配线设计规范》 HG/T20512-2014
《仪表系统接地设计规范》 HG/T20513-2014
《自控安装图册》 HG/T21581-2010
《仪表供电设计规范》 HG/T20509-2014
《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》 GB 50493-2009
其它相关专业提供的条件和要求。
3. 设计范围:
本设计为某某公司搬迁项目自控设计。项目中仪表设备利旧使用,
仪表选型和安装辅材不在本次设计范围内,本设计只统计电缆和相关桥架材料。
4. 环境特征
本区域内为局部可燃性爆炸气体环境,施工时应严格按有关规范、图集施工。
5、设计说明
5.1 控制系统
本项目采用PLC控制系统,PLC系统电源采用市电+UPS。系统采用UPS电源一套,UPS电源容量不小于3KVA。PLC控制系统安装于生产车间易操作位置处,并预留20%备用点位。
5.2 生产装置运行参数的检测和控制
主要是重量、液位等参数的监控以及气体检测系统。信号引至现场控制系统进行集中控制。生产系统联锁、报警值由厂家现场确定。
5.2.1 重量、液位仪表的选型
仪表设备利旧使用,安装前需由专业人员根据现场情况核对仪表设备型号、规格及性能等,确认无误后方可使用。
5.2.2 气体泄漏浓度检测
本设计针对生产装置中存在可燃气体泄漏、在可能聚集的场所,设置可燃气体探头。信号传至气体报警器显示、报警,报警控制器安装在消防控制室。
5.3 管线的选择与敷设
仪表线路与工艺设备、管道绝热层表面之间的距离应大于200mm,与其他工艺设备、管道表面之间的距离应大于150mm,与200~400V、100A的电力电缆平行敷设小于100米时,最小间距大于200mm。保护管宜采用镀锌钢管。保护管的充填系数一般不超过0.40,单根电缆穿保护管时保护管内径不应小于电缆外径的1.5倍,单根保护管的直角弯头超过两个或管长度超过30 m时应加穿线盒。现场仪表和保护管之间用防爆挠性管连接,隔爆型现场仪表及接线箱的电缆入口处,应采取相应防爆级别的密封措施。现场仪表在现场防爆区域内的防爆级别不少于ExdIIBT4、防护级别不低于IP65,非防爆区内的仪表防护等级不低于IP65.
5.4 系统接地
装置内所有仪表设备,包括现场仪表、穿线管等均应就近与电气接地可靠连接;仪表接地和电气接地共用接地系统。采用联合接地,联合接地电阻不大于1Ω。若经测试接地电阻达不到要求,应就近补加人工接地极,直到电阻达到要求为止。
5.5 仪表供电系统
仪表供电要求按特殊供电要求供电,市电和发电机引入UPS,UPS对仪表系统供电,UPS后备供电时间不小于30分钟。
5.6 本设计电缆、桥架及辅材统计数量仅供参考;电缆、桥架及辅助材料订货需根据现场实际情况进行订货前实际测量,由施工单位沟通甲方确定桥架确认电缆、桥架走向进行测量,确定电缆、桥架及相关辅材所购数量。
6 施工说明
6.1 施工时应与土建、工艺、电气等专业密切配合,设备安装及管线、桥架的敷设可根据情况调整。电缆及管线本着较短途径集中敷设,避开热源、潮湿、工艺介质排放口、高温及有腐蚀性液体的工艺管道、电气管线,避开机械损伤、不影响交通、整齐美观的原则进行施工。
6.2 仪表的安装.调校及验收遵守<<< span="">自动化仪表工程施工及质量验收规范>>GB50093-2013的有关内容。
6.3 所有设备位置以现场安装位置为准。
6.4 仪表安装和固定所需的支架等现场制作安装。仪表安装支架和保护管均应涂防腐漆。
6.5 桥架走向和标高施工时可根据实际情况做适当调整。
6.6 仪表桥架进出控制室,做好密封处理。
供电系统图:
控制信号系统图:
连锁逻辑图:
系统接地图:
仪表连锁图: