保护名称                                技术规格

额定输入电压               380/400V          480V

交流输入电压过高故障 576V AC      576V AC

交流输入电压过低故障 250V AC     300V AC

直流母线电压过高故障 815V DC     815V DC

直流母线电压过低故障 200V DC     200V DC

正常母线电压                 540V DC     648V DC

软件过流故障 计算值:105%电机电流-200%变频器额定电流

硬件过流故障 158%-210%

瞬间电流极限 215%-287%

主回路瞬间耐压 6000V 尖峰电压

控制回路瞬间耐压 1500V 尖峰电压

主电源瞬间跨越 满载时,15mS

控制电源瞬间跨越 0.5 秒,典型2 秒

接地故障 变频器输出相与地之间

短路故障 变频器输出相与相之间