PLC位置控制伺服,频率设置80,脉冲数60,手动运行,电机一次比一次快。是什么原因
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
景辰
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 116回
年度积分:5
历史总积分:796
注册:2015年7月08日
发表于:2015-07-08 15:07:06
1楼
程序有问题呗,看看程序
回复
引用
举报
乖乖小笨熊
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:1200帖 | 11283回
年度积分:2326
历史总积分:62523
注册:2006年8月05日
发表于:2015-07-08 21:09:28
2楼
你程序对频率进行累加,不快才怪